Расчет категории котельной на газу

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[26.06.2017 17:10:49]
 В соответствии с СП 12, расчетное время отключения трубопроводов следует принимать равным: если вероятность отказа системы автоматики не превышает 0,000001 в год!!!Как найти ту вероятность отказа если в паспорте на котел нет таких параметров???


[26.06.2017 19:14:19]
 не на котел, а на клапан ввода газа в помещение, они или снаружи ставятся или внутри.. вообще надо просить снаружи, при рассматривании сценария внутри до клапана нужно учитывать объем газа до ближайшей задвижки снаружи


[26.06.2017 19:17:14]
 Как найти ту вероятность отказа если в паспорте на котел нет таких параметров???

Этот клапан не входит в комплект оборудования котла.Он входит в систему защиты от взрыва в помещении, а не в котле и состоит из сигнализатора загазованности (газоанализатора), который обнаруживает довзрывоопасные концентрации горючего газа или паров топлива выдаёт сигнал на включение аварийной вентиляции и отключение подачи топлива в котельную (т.е.на сработку электромагнитного клапана).Вот этот клапан и имеется в виду.


[26.06.2017 19:46:25]
 Я немного в вопросе ошибся я имел ввиду про электромагнитный клапан!!если в паспорте на клапан параметр вероятность отказа, кто нибудь сталкивался???Если нет то как решать эту проблему???


[26.06.2017 20:33:58]
 В данном проекте есть зоны класса Б

Если нет уверенности, что клапан надёжный, ставят два клапана, если один откажет-второй перекроет линию подачи газа.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Расчет категории котельной на газу      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.