Зоны безопасности для МГН на расстоянии не более 15 м. от незадымляемых ЛК.

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[25.06.2017 16:46:46]
 В связи с тем, что СП 59.13330.2012 "СНиП 35-01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения" утратил силу с 15 мая 2017 г. и введен в действие новый СП 59.13330.2016 – возник следующий вопрос:
В пункте 6.2.25 добавлено новое требование, а именно : “ безопасные зоны следует предусматривать: в отдельных помещениях с выходами непосредственно в незадымляемую лестничную клетку; на расстоянии не более 15 м от незадымляемых лестничных клеток.“
Можно ли в нашем проекте применять такое решение?
Нет будет ли это противоречить ФЗ 123, в ч. 15 ст. 89 ФЗ №123 в котором по прежнему зоны безопасности можно размещать либо в ЛК, либо вблизи лифта для транспортирования пожарных подразделений и других вариантов Федеральный закон не подразумевает. Или все же данное нововведение допускается трактовать как дополнение?


[26.06.2017 11:12:22]
 пункт противоречит ч.15 ст.89 № 123-ФЗ (на лестничных клетках устройство безопасных зон), но применим, при устройстве пожарного лифта на этаже (допускается предусматривать на этажах вблизи лифтов).


[26.06.2017 11:34:47]
 При этом пункты по устройству БЗ по СП 59.13330.2012 вошли в Перечень №1521, до внесения в него изменений применяем их.


[26.06.2017 17:27:12]
 Я не вижу, где ув. коллеги обнаружили противоречие между п. 6.2.25 ч. 15 ст. 89 123-ФЗ?

И там, и там предусмотрено расположение зон безопасности на площадках лестничных клеток, а критерий "вблизи лифтов, предназначенных для..." настолько растяжим, что под него подпадает и "на расстоянии не более 15 м от незадымляемых лестничных клеток, лифтов..." и в "помещениях с выходами непосредственно в незадымляемую лестничную клетку".


[26.06.2017 17:52:31]
 novik_n
вот когда пункт СП 59.13130.2017 будет в перечне 1521, у нас будет ограничение по расстоянию, при наличии ЛК, а без лифта у нас противоречие ФЗ, уж некуда не денетесь.


[26.06.2017 17:57:45]
 Все таки не могу понять - для чего нужен лифт для перевозки пожарных подразделений? В чем логика? Если Зона безопасности расположена на расстоянии 15м от незадымляемой ЛК?
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 