Тестирование светильников (светоуказателей)

[Прочее]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[14.06.2017 10:47:59]
 Коллеги, есть где-нибудь в нормах о тестировании работоспособности светильников (светоуказателей) систем СОУЭ или аварийного эвакуационного освещения? Например, установленных над эв.выходами или в местах размещения первичных средств пожаротушения.
Нужны ли для этих светильников (светоуказателей) тестовые кнопки проверки работоспособности?


[14.06.2017 10:48:49]
 Да, и если требуется просьба дать ссылку на нормы.


[14.06.2017 11:01:15]
 Есть, но не "тестировании работоспособности", а "проверка работоспособности" и не отдельно светильников, а всей системы в целом, а в том числе получается и светильников. п.61 ППР РФ.


[14.06.2017 11:08:53]
 Проверка работоспособности может осуществляться простым включением систем, кнопки совсем не обязательны.


[14.06.2017 16:07:51]
 Для автономных светильников аварийного освещения смотрите ГОСТ IEC 60598-2-22—2012, пункты 22.20.1 и 22.20.2.
Должна быть либо кнопка на светильнике, либо возможность подключения его к дистанционному испытательному устройству.
Это для светильников, которые переходят на работу от аккумулятора при пропадании напряжения.
ааы

[14.06.2017 17:10:14]
 ТР о ПБ ст.82
9. Светильники аварийного освещения на путях эвакуации с автономными источниками питания должны быть обеспечены устройствами для проверки их работоспособности при имитации отключения основного источника питания. Ресурс работы автономного источника питания должен обеспечивать аварийное освещение на путях эвакуации в течение расчетного времени эвакуации людей в безопасную зону.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Прочее]Тема: Тестирование светильников (светоуказателей)      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.