Взаимосвязь степени огнестойкости зданий и класса конструктивной пожарной опасности

[Прочее]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[12.06.2017 21:25:39]
 Добрый день.
Для всех зданий в СП 2, 3 степени огнестойкости соответствует класс конструктивной пожарной опасности С0 или С1 не ниже.
Можно ли утверждать обратное: если по техническому заключению здание (модульное) имеет 3 степень огнестойкости, то класс конструктивной пожарной опасности его будет С0 или С1?


[13.06.2017 12:56:06]
 Нет, нельзя.
Это два разных показателя для здания (сооружения), также как количество этажей и этажность. ))


[13.06.2017 20:04:55]
 Почему нельзя. В соответствии с СП 2 как раз так и получается 3 степень огнестойкости - класс должен быть не ниже С1.


[14.06.2017 11:38:47]
 В таблицах СП 2 указаны требования к зданиям, а не взаимосвязь степени огнестойкости здания с классом КПО.
Т.е. указывается класс КПО не ниже С1, т.е. класс - С0 уже входит в эту область требований и нет чёткой привязки к степени огнестойкости, к тому же здания III-й степени огнестойкости могут иметь класс КПО - С2.


[14.06.2017 13:31:53]
 Да, спасибо. В СП 4 нашёл, что при 3 СО может быть класс и С2 и С3.
Вопрос снимается. Спасибо.
  Дискусия закрыта