Приямки

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[06.06.2017 12:47:10]
 Добрый день.
Подскажите пожалуйста, имеются приямки у окон подвальных помещений административного здания. У этих приямков размещены большие блоки кондиционеров смонтированные на улице - является это нарушением правил пожарной безопасности и если да, то каких?
Спасибо.


[06.06.2017 13:23:51]
 У административных зданий (в отличии от многоквартирых жилых) окна с приямками без лестниц не нормируются, так что IMHO нет нарушения.


[09.06.2017 17:51:56]
 Рустам, не согласен, п. 26 (Общие положения) Правил противопожарного режима...26. Приямки у оконных проемов подвальных и цокольных этажей зданий (сооружений) должны быть очищены от мусора и посторонних предметов. (По номиналу - "не было конд.блоков", значит они "посторонние предметы"). А про то, административное или многоквартирное жилое там не сказано)))


[14.06.2017 9:18:35]
 ОНДиПРщик®

1. В п.26 ППР речь идёт о предметах внутри приямков, а автор топика говорит о наружных блоках рядом с приямками.
2. Если эти наружные блоки установлены по проекту или хоть какому-то чертёжику, то они уже не посторонние предметы.


[14.06.2017 10:42:59]
 Михаил не писал про "рядом с приямками" или "какой-то чертежик". А вот "большие блоки кондиционеров у приямков" были. Как я понял - блоки напротив приямков, при проверках я аналогичное видел, приямки в таком случае заблокированы.


[14.06.2017 11:06:40]
 ОНДиПРщик® "приямки в таком случае заблокированы"

Заблокированы для естественного освещения или заблокированы в качестве аварийного выхода или заблокированы для естественного проветривания или заблокированы для внешнего осмотра??? В административных зданиях никакие из этих функций на приямки не возложены.
п.26 ППР не о заблокированности снаружи, а о захламлённости внутри.


[15.06.2017 10:23:51]
 Чего спорить, я думал Михаил3 в ходе диспута внесет большее описание проблемы...но все упирается в ту картинку, которую я и тов. Рустам нарисовали у СЕБЯ в голове (а картинка разная по-ходу). На моей - приямки, а поверх них, блокируя сами приямки, смонтированы блоки кондёров.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Приямки      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.