Совместная работа С2000-КДЛ и С2000-АСПТ

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[02.06.2017 13:44:57]
 Наверно странный вопрос, но все же: возможно ли (физически и нормативно) передавать сигнал о пожаре от извещателей, включенных в ДПЛС С2000-КДЛ в блок С2000-АСПТ? (Пульт С2000М также будет присутствовать) По сигналу от извещателей должно запускаться порошковое пожаротушение. Проще говоря, возможна ли такая схема: здание, в котором смонтированы адресно-аналоговые извещатели, включенные в С2000-КДЛ. в трех помещениях необходимо пожаротушение. У входов в эти помещения висят С2000-АСПТ, с пустыми шлейфами, но которые должны запускать пожаротушение.


[02.06.2017 14:26:06]
 http://forum-bolid.ru/viewtopic.php?...
http://www.0-1.ru/discuss/?id=34894
http://0-1.ru/discuss/?id=17560


[02.06.2017 14:44:26]
 Технически возможно, например как по первой ссылке makuc®.
Но де-юре такие самоделки вне закона.
timur593 ®

[05.06.2017 19:43:01]
 Семен, имеем подобный проект и ответ саппорта Болида с примером конфигурации через какие-то сценарии и прочие выкрутасы. Еще не разбирались - нам не нравятся такие конструкторы - но убедить проектировщиков не удалось. Если необходимо пишите - поделюсь ответом и файлом от Болида.


[05.06.2017 21:00:49]
 ИМХО два варианта:

1. Делать все на АСПТ, цеплять к нему пульт и С2000-ПТ. Это вариант здорового человека.

2. Делать все на связке С2000-КДЛ+С2000-М+С2000-КПБ+С2000-БКИ. Это вариант курильщика.

Ваш вариант хоть и теоретически реализуем, но фактически очень и очень нежизнеспособен. Этакий барабан от Страдивари. В дальнейшем, при обслуживании, никто не будет разбираться в тех костылях, что вы наставите в конфигурации С2000-М при реализации вашего варианта. И либо переделают на вариант №1 сразу, либо после того как сработает тушение из-за ошибки действий персонала.

Поэтому мой вам совет: Используйте заточенное под ваши нужды решение в виде С2000-АСПТ+С2000-М+С2000-ПТ. Если попытка завязать адресные датчики в логику АУПТ вызвана тем, что вы опасаетесь ложного пуска, то используйте качественные неадресные извещатели, например ИП 212-73 производства Системсенсора. Увеличение бюджета в рамках одного направления микроскопическое, а польза ого-го.


[05.06.2017 21:08:23]
 Tregart ®

[05.06.2017 21:00:49] 1. Делать все на АСПТ, цеплять к нему пульт и С2000-ПТ. Это вариант здорового человека.

используйте качественные неадресные извещатели, например ИП 212-73 производства Системсенсора

Если автор топика сам принимает решение - вы 100% правы.


[06.06.2017 7:28:32]
 Tregart, timur593, полностью согласен с "вариантом здорового человека", но решение принимаю не я - это ТЗ заказчика (применить адресные извещатели)


[06.06.2017 8:38:35]
 Я думал Заказчики обращаются к проектировщикам, чтобы получить грамотные технические решения, а не диктовать свой колхоз. А оно вон оно как.


[06.06.2017 9:41:15]
 Дело в том, что за разработкой ТЗ Заказчик обращался в проектную организацию с грамотными проектировщиками, которые и продиктовали этот колхоз


[06.06.2017 10:33:49]
 
Цитата СемёнСемён 06.06.2017 9:41:15
с грамотными проектировщиками
--Конец цитаты------
смешно


[06.06.2017 14:06:21]
 СемёнСемён® "это ТЗ заказчика (применить адресные извещатели)"
"Дело в том, что за разработкой ТЗ Заказчик обращался в проектную организацию с грамотными проектировщиками, которые и продиктовали этот колхоз"

Я кажется понял в чём прикол.
"Грамотные проектировщики" писавшие ТЗ задумали сделать систему полностью на адресном Рубеже типа такой: http://td.rubezh.ru/upload/iblock/29...
А "проектировщики делавшие проект" на основе этого ТЗ всё сделали не на Рубеже, а на Болиде, скрестив КДЛ с АСПТ.


[06.06.2017 14:40:38]
 Вот даже интересно, а почему не заказали проект то, у тех кто составлял ТЗ?
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 