Уход от деления здания на пожарные отсеки

[Прочее]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[29.05.2017 22:54:50]
 Добрый день.
Проектируется подстанция скорой помощи Ф 3.4 - 3 этажное здание со встроенной на части 1 этажа стоянкой для автомобилей скорой помощи не на газу.
Стоянка выделена в отдельный пожарный отсек по п. 6.11.7 СП 4.
Скажите пожалуйста можно ли уйти от деления здания на пожарные отсеки (это ведёт к другим мероприятиям), а например, полностью обособить части здания друг от друга конструктивными элементами с меньшим пределом огнестойкости, чем у пожарных отсеков.


[30.05.2017 10:56:35]
 Прошу прощения за мою неграмотность, но я не смог найти в п.6.11.7 СП4, что автостоянка выделяется в отдельный пожарный отсек... И не могу понять что именно "ведёт к другим мероприятиям". Может есть конкретная проблема?


[30.05.2017 11:36:12]
 Там написано - отделяться стенами и перекрытиями 1 типа - это и есть видимо отделение в пожарный отсек. Или нет?
На "Другие мероприяния" пока не имеет смыла тратить время.
Вопрос принципиальный - можно ли не указывать, что это другой пожарный отсек.


[30.05.2017 21:02:43]
 По моему мнению, это у Вас пожарная секция. Пожарный отсек характеризуется нормируемой площадью или в нормативном документе должно было быть указано, что автостоянка выделяется в пожарный отсек. Но этого нет, значит пожарная секция внутри пожарного отсека (здания).


[31.05.2017 12:41:21]
 Как раз по пункту 5.4.7 СП 2.13130 отдельный пожарный отсек, со своими требованиями к площади, высоте, ограждающим конструкциям и СПЗ.


[31.05.2017 21:40:20]
 Пожарный отсек выделяется противопожарными стенами 1-го типа и противопожарными перекрытиями 1-го типа, но это не означает, что любое выделение указанными противопожарными преградами является пожарным отсеком.


[31.05.2017 22:29:54]
 Добрый день.
Очень интересно mak ®.
Именно это и хотелось бы сделать. Но подкрепить не знаю чем. Как Вашу можно мысль можно развить?


[01.06.2017 1:19:55]
 Пожарный отсек характеризуется его максимальной нормируемой площадью, в зависимости от степени огнестойкости, этажности, класса функциональной пожарной безопасности, категории. Ст. 87, ч. 1 123-ФЗ. Реализация в СП2 п. 6.1.1, п. 6.7.1. Или в СП должно быть указано отдельно, что часть здания выделяется в пожарный отсек, в вашем случае такого нет, тем более требование в СП4.
Ст. 88 123-ФЗ Ограничение распространения пожара - реализация в СП4.


[01.06.2017 4:38:12]
 см. СП 158.13330.2014 п. 5.7; 8.1.2.9


[01.06.2017 4:52:45]
 Спасибо.
Один плюс - всё понятно написано.


[01.06.2017 10:50:28]
 Достала эта тенденция, когда требования ПБ включают не в пожарные СП и делают их жестче. Издевательство.


[01.06.2017 14:18:40]
 Зато ясно и понятно написано, что бы не было кривотолков.


[01.06.2017 15:36:17]
 По-моему в пожарных нормах должны быть понятно изложены пожарные требования.
Спасибо всем за помощь.


[01.06.2017 15:37:09]
 По-моему в пожарных нормах должны быть понятно изложены пожарные требования.
Спасибо всем за помощь.