СНиП 2.04.09-84

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[17.05.2017 14:53:24]
 коллеги здравствуйте

имеем объект со спринклерной АУПТ.

Дренчерные завесы в проемах противопожарных стен выполнены... труба Ду 32 и на ней шаровый кран.


Мне нужно придумать как записать в замечания отсутствие автоматического пуска и сделать этот пуск.

Как вы считаете, можно подтянуть под это пункт
СНиП 2.04.09-84
2.21. Автоматическое включение дренчерных установок следует осуществлять от побудительной системы с легкоплавкими замками или спринклерными оросителями, от автоматических пожарных извещателей, а также от технологических датчиков.

НПБ 88 на этот объект не распространялся так как монтировалось раньше, а вопрос смущает наличием в НПБ 88 этого пункта:

4.23. Включение дренчерных завес допускается осуществлять авто-
матически при срабатывании установки пожаротушения дистанционно или
ВРУЧНУЮ.


[17.05.2017 15:00:58]
 Во времена действия СНиП 2.04.09-84(и ранее) автоматического включения завес над дверными проёмами не делали(за редкими исключениями по предписаниям нормативных отделов ГПН).Соответственно, п.2.21 на завесы не распространялся по умолчанию.


[17.05.2017 16:27:48]
 а ГПН в этих предписаниях на что ссылались (раз пришлось делать)?


[17.05.2017 18:38:35]
 :)На моей памяти такое было 1 раз у коллеги; довольно давно. Запомнилось именно как исключение,без деталей. Скорее всего в порядке компенсации какого-то отступления от СНиП, или могли быть какие-то особенности в технологии.


[17.05.2017 18:51:55]
 Или это как-то касалось СНиП II-90-81 п.2.8


[17.05.2017 19:00:31]
 Или СНиП II-80 п.2.3


[18.05.2017 0:39:19]
 СП 5 5.3.2.2 Включение дренчерных завес должно обеспечиваться как автоматически, так и вручную (дистанционно или по месту).

Параллельно шаровому крану ставьте клапан или электрифицированную задвижку. Для полного счастья ставьте реле потока жидкости.
Управление или спринклерной системой или через ПКУ. Контроль задвижки и РПЖ через АРы на табло информационное.


[18.05.2017 12:43:23]
 Владимир227 ®

спасибо за ответ, но условия игры несколько иные

объект монтировался в 2002 году. Сейчас мне нужно обосновать необходимость автоматизации завесы (сейчас - просто шаровый кран стоит).
Т.е. это не ремонт, а чисто желание сделать автоматизацию...
На новые нормы законно я ссылаться не могу - нет повода. Система древняя, но стоит и работает. Переосвидетельствование проходит. У МЧС претензий нет.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: СНиП 2.04.09-84      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.