Склад из легковозводимых конструкций обоснование

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[17.05.2017 11:51:44]
 Добрый день всем!

Прошу помочь по такому вопросу:

Предприятию нужен новый холодный склад для хранения сырья (хлопок в тюках на деревянных поддонах). Проектировщики предлагают запроектировать склад категории В1, СО, степени огнестойкости II с АУПТ и проч.

Предприятие же хочет снизить затраты на возведение склада, путем хранения сырья в легковозводимых складах-анграх, и в идеале уйти от огнезащитной обработки, АУПТ, АУПС и проч.

Помогите вырулить в наших логических рассуждениях с хлопка, категории В1 на легковозводимые конструкции, отсутствие необходимости установок пожаротушения, пожарной сигнализации

Буду очень рад любому мнению по данному вопросу!!!


[17.05.2017 12:47:02]
 Делайте склады менее 300 кв.м и не надо будет ставить тушение, но от АПС не уйдете. Не забудьте еще внутренний пожарный водопровод. Дымоудаление без постоянных рабочих мест можно не делать. К стати наличие тушения не зависит от того, какой степени огнестойкости склад (за исключением увеличения площадей по СП2 и разрывов по СП 4). И если захотите ставить порошкове тушение - то хлопок он не потушит.


[17.05.2017 12:51:08]
 Gidrant, спасибо! :)
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Склад из легковозводимых конструкций обоснование      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.