Дымоудаление на БОЛИДе

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[15.05.2017 18:30:35]
 Доброго времени суток всем! В проекте пожарной сигнализации указал управление 6 вентиляторами ВКР-5,6-ДУ-В от 2х Поток-3Н с подключенными к ним ШКП-10. В каждом Потоке-3Н по три ШКП-10. Эксперт написал замечание, "Необходимо осуществить управление ВКР-5,6-ДУ-В с помощью С2000-4, а Поток-3Н изъять из проекта". Подскажите в чем моя ошибка? Не будет работать?


[15.05.2017 20:29:23]
 С одной стороны эксперт прав. Поток не предназначен для управления дымоудалением. Только мне не понятно, кто наделил эксперта правом указывать на что должен быть заменён Поток.


[15.05.2017 20:33:44]
 А как можно одним Потоком управлять 3-мя ШКП, если от С2000-4 на ШКП идут 2 управляющих потенциальных сигнала (Пуск и Неисправность)?


[16.05.2017 1:48:08]
 ув. Эльгранд ®, эксперт прав на все 100%.
Логика работы Поток-3Н не подразумевает запуска всех трех насосов одновременно, максимум, если пропишете двух, как 2 рабочих.

В РЭ на поток есть схемы подключения к С2000-4, копируйте, и будет Вам счастье, С2000М выдаст команду на включение реле С2000-4, я обычно пуск с разбежкой делаю в секунд пять, чтобы не повыбивало автомат питания вент. дымоудаления от пусковых токов


[16.05.2017 4:41:07]
 Спасибо огромное!!! Получилось счастье!


[16.05.2017 9:07:52]
 
Цитата Тимур без команды 16.05.2017 1:48:08
В РЭ на поток
--Конец цитаты------
на поток?


[16.05.2017 12:30:33]
 Уважаемая Нина, схема подключения ШКП к С2000-4 приведена на стр.124 руководства пользователя на Поток-3Н
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Дымоудаление на БОЛИДе      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.