Можно считать эти выходы эвакуационными?

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик
kazakru ®

[06.05.2017 13:35:23]
 Всех с наступающим праздником!

Подскажите плз.

Есть спальный корпус детской загородной базы.

Помимо основных рассредоточенных эвакуационных выходов имеется выход на веранду и из нее на улицу. ( обведены кругом )

Стоит ли их считать эвакуационными выходами и ставить табло выход? и если да то ставить на обе двери?

Вот такой вот тупой вопрос.. уж простите ))



http://pojproject-spb.ru/?dl_id=61


[10.05.2017 11:21:50]
 А где на плане 2й эвакуационный выход? Те, что слева не рассредоточены.


[10.05.2017 18:31:06]
 они есть ))) поверьте на слово ))
а если без смеха, еще есть такая же лестница с выходом как на верху плана и так же слева и снизу есть групповые из которых есть еще по одному выходу.


[10.05.2017 19:07:23]
 Из групповых надо по 2 выхода, выходы из разных групповых нельзя делать в один коридор - должна быть перегородка 2-го типа. Не все так просто.


[10.05.2017 22:00:55]
 ув. Gidrant, Вы заставили меня весь план выложить )))
я знаю. что не все просто так, и именно так и пояснил, что все там в порядке и что меня интересует исключительно выход на веранду.


[10.05.2017 22:01:15]
 по старой ссылке пройдите еще раз плз.


[11.05.2017 12:18:06]
 Ну, а где экспликация? Почему из разных групповых выполнен выход в один коридор, не разделенный перегородкой. Зачем "Выход" в помещении 19? по такой логике из из веранды 29 надо делать "Выход" над дверью. А в перед выходом из помещений 06 и 23 не надо "Выход"? В лестничных клетках нет освещения на первом этаже. Зачем в тамбуре лестниц ставить ПИ? Где пожарный лифт - на верхних этажах инвалидов нет? ПИ по одному - в коридоре нет дымоудаления? В помещениях 16, 17, 19 двери противопожарные? Вывод сигнала в пожарную часть есть? Приемно-контрольный прибор стоит в помещении без окон? Не нравятся мне окна помещения 17, так как выходят в сторону эвакуационного пандуса для инвалидов - наверно нужны противопожарные? Чет меня понесло. Не обращайте внимания.


[11.05.2017 12:23:26]
 <<выходы из разных групповых нельзя делать в один коридор>>
Это где такое написано?


[11.05.2017 12:27:19]
 Хочу всё знать! ®, это для трехэтажных зданий. В сп1.


[11.05.2017 12:33:39]
 Этот?
<<коридоры, соединяющие лестничные клетки, необходимо разделять противопожарными перегородками не ниже 2-го типа из условия обеспечения выхода из каждой групповой ячейки в разные отсеки коридора>>


[11.05.2017 12:34:20]
 с чего Вы взяли что на выходе из 6 и 23 надо табло? Или Вы из тех инспекторов которые ратуют, что бы из каждого уголка любого помещения было видно табло Выход?
про помещение 19 - пусть остается, это итп.
про ПИ в тамбурах, это Вам в другую ветку, я ставлю в тамбурах и буду ставить.

какой лифт? какие инвалиды.. вы стартпост читали? это загородная база, какие нахрен три этажа?
Вы вообще чего полезли в архитектуру то? Я просил разьяснить вопрос про табло перед верандой. Вы зачем то нагребли все в кучу. Меня вообще не волнует есть тут освещение на лестничной клетке или нет, я делаю АУПС.


[11.05.2017 12:37:58]
 <<чего Вы взяли что на выходе из 6 и 23 надо табло?>>
Согласен с ув.Gidrant ®, на выходах из групповых ячеек должны быть установлены светоуказатели "Выход".


[11.05.2017 12:40:16]
 а я не согласен, пункт то приведите какой либо и заодно что входит в групповую ячейку.


[11.05.2017 12:49:28]
 kazakru ®, ну тк делайте. Я то тут причем? Хочу лезу, хочу не лезу. Ставить ПИ в ЛК - маразм. Задали вопрос "надо ли ставить "Выход" перед верандой? я вам отвечаю, что надо ставить "Выход" перед выходом с веранды, а не на нее. "вы стартпост читали?" - читал. Вы видите "это загородная база" - я вижу "спальный корпус детской" - Ф1.1 - "спальные корпуса образовательных организаций с наличием интерната и детских организаций".
Я уже жалею, что влез в эту ветку, надо было игнорить как все. 4 дня никто не отвечал - наверно вопрос глупый от проектировщика, ведь в СП написано "в других местах, по усмотрению проектной организации" и кто мешает усмотреть?


[11.05.2017 12:53:16]
 Над выходами ведущими на веранду указатели ставить не нужно, т.к. эв.выходов и так достаточно.
А, вот механическая вытяжная система удаления дыма и продуктов горения при пожаре из коридора должна быть, а её наличие сомнительно, т.к. нигде не видно шахты.
Ув.kazakru ®, прошу Вас только не ругайтесь, т.к. вопрос не совсем напрямую касается Вас т.к. видел это: "я делаю АУПС". Но, всё же система дымоудаления связана с АУПС и Вы об этом должны знать.


[11.05.2017 12:54:37]
 в ЛК никто не ставит, ставим в тамбур ибо по техпаспорту здания это помещение.
Вы на меня не обижайтесь, просто я так же не люблю, когда исходный вопрос игнорируется, а начинаются - это не так, то не так.
Я просто спросил и даже кружочком обвел, чтобы Вы сейчас не писали что я собирался НА веранду поставить.
И специально написал - простите за глупый вопрос, что бы никого не напрягать.


[11.05.2017 12:56:36]
 Я извиняюсь, что не написал что здание двухэтажное.
Ибо все куда то не туда свернули.


[11.05.2017 13:06:29]
 ув.kazakru ®, Вы меня тоже извините, но никаких кружочком у меня на плане не показано.
Дымоудаление должно быть в двухэтажном здании при длине коридора более 15 метров (по п.7.2в) СП7). А, длина явно более 15 метров.


[11.05.2017 13:11:57]
 Если необходимость защиты здания системой дымоудаления действительно имеется, то предлагаю проверить количество извещателей устанавливаемых в помещениях здания.


[11.05.2017 13:18:44]
 упс, опять же извиняюсь ув. Хочу всё знать!, но этот ответ больше был адресован ув. Gidrant и в первоначальном чертеже там был этот круг ))
про дымоудаление с Вами соглашусь, но опять же я делаю аупс на основе текущей состояния здания и там нет дымоудаления.
вот как то так..
давайте с верандой замнем, соглашусь с обоими оппонентами.
Расскажите мне пожалуйста поподробней про табло над дверью из раздевальни ( групповой ячейки). Я возможно просто туплю после праздников.


[11.05.2017 14:05:55]
 Возможно совру, но насколько мне помнится это требование экспертизы.
Да, не возможно, а соврал. Не было такого замечания у экспертизы, сам придумал.))


[11.05.2017 14:09:05]
 я посмотрел прошлые свои проекты.. и как назло.. где то есть, а где то нет )) и ведь все проходили не экспертизу конечно, но смотрелись инспекторами..
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Можно считать эти выходы эвакуационными?      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.