ШАК переделка

[Прочее]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[06.05.2017 9:39:09]
 Здравстуйте, заказали ШАК с трёхфарзной задвижкой, а установили однофазную кто знает как переделать пускатели или что там нужно переделать чтобы автоматически открывать и закрывать однофазную задвижку.


[06.05.2017 16:02:36]
 Именно ШАК, не ШУЗ?
Если ШУЗ
http://plazma-t.ru/wp-content/upload...
последняя страница.
Если ШАК - покажите принципиальную схему, идущую в комплекте со шкафом, любому человеку, умеющему читать релейно-контактные схемы - он вам объяснит.
Еще вариант спросить у техподдержки Плазмы.


[06.05.2017 16:29:25]
 Именно ШАК


[06.05.2017 17:12:28]
 Тогда второй или третий варианты
http://plazma-t.ru/tehnicheskaya-pod...
Низковольтные комплектные устройства
Отвечают быстро и грамотно.


[07.05.2017 9:30:52]
 Спасибо попробую написать им.


[07.05.2017 10:11:21]
 rete

По-хорошему, вам надо не допиливать шкаф, а менять его.


[07.05.2017 10:57:00]
 Никто им не поменяет его.
ШАКи все под заказ идут.
Так переделки-то всего ничего, точнее просто грамотно подключиться надо, без переделки схемы.
Единственно меня волнует контроль наличия напряжения через ПКФ ШАКа, скорее всего придется его программно отключить на ПУ (или не подключать вовсе)


[07.05.2017 13:29:45]
 кабель скорее по проекту проложили-на 3 фазы...
если так-пусть ввод мониторит


[07.05.2017 13:48:04]
 Нина

Переделать можно все что угодно. Если постараться, то из ШАКа можно сделать ЦУП для космоса. Но это уже будет использование не по назначению того устройства, которое заказали. А это нарушение СП 5. Хотя если ВПВ то прокатит.


[07.05.2017 14:14:30]
 
Цитата сергей 07.05.2017 13:29:45
кабель скорее по проекту проложили-на 3 фазы...
если так-пусть ввод мониторит
--Конец цитаты------
согласна.


[09.05.2017 23:24:24]
 Обычно в таких случаях применяют два варианта:
1) Перемычками сверху и снизу АВ соединяют клеммы АВ и ВС, нагрузка на А, ввод на А.
2) Перемычками нижний контакт А соединяют с верхним В, нижний В с верхним С, нагрузка на нижний С, ввод на верхний А.

Некрасиво, неправильно, колхоз, но видел такое.
Даже трехфазный кабель не помеха инженерной мысли - три фазы можно в одну обжать, или две похоронить.


[10.05.2017 7:12:00]
 А будет ли такой переделанный шкаф выполнять функции контроля линии управления - кабельная связь от шкафа до двигателя привода задвижки?


[10.05.2017 9:03:58]
 
Цитата Viss 09.05.2017 23:24:24
1) Перемычками сверху и снизу АВ соединяют клеммы АВ и ВС, нагрузка на А, ввод на А.
2) Перемычками нижний контакт А соединяют с верхним В, нижний В с верхним С, нагрузка на нижний С, ввод на верхний А.
--Конец цитаты------
Ересь какая-то :))
Зачем вообще такие сложности? Тем более если ввод по проекту 3-фазный. А даже если и нет - подключается только 1 полюс на автомате - и все.
Вот с пускателем надо разобраться.


[10.05.2017 9:26:06]
 Нина,
Согласен именно с пускателями и проблема, пока тех.поддержкс не ответила буду пробовать звонить.


[10.05.2017 10:41:07]
 Вот поэтому я и советую техподдержку производителя, хотя релейно-контактные схемы читать умею :)
  Ответ пойдет СЮДА