Как трактовать п. 36 табл А.3 СП5 по встроенны и встроенно-пристроенным помещениям торговли

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 1 реплик


[05.05.2017 12:33:41]
 Доброго дня!
Что понимается под площадью:
1. Площадь этажа
2. Площадь торговых помещений при выделении их противопожарными перегородками EI45 согласно п. А.2


[05.05.2017 12:48:04]
 А.2 Под зданием в настоящем приложении понимается здание в целом или часть здания (пожарный отсек), выделенные противопожарными стенами и противопожарными перекрытиями 1-го типа. Под нормативным показателем площади помещения в разделе III настоящего приложения понимается площадь части здания или сооружения, выделенная ограждающими конструкциями, отнесенными к противопожарным преградам с пределом огнестойкости: перегородки – не менее EI 45, стены и перекрытия – не менее REI 45. Для зданий и сооружений, в составе которых отсутствуют части (помещения), выделенные ограждающими конструкциями с указанным пределом огнестойкости, под нормативным показателем площади помещения в разделе III настоящего приложения понимается площадь, выделенная наружными ограждающими конструкциями здания или сооружения. (п. А.2 в редакции изменения № 1, утвержденного приказом МЧС России от 01.06.2011 № 274)


[05.05.2017 13:05:52]
 И что вы хотели этим сказать?


[08.05.2017 20:59:26]
 Приведу пункт:
36 Помещения предприятий торговли, встроенные и встроенно-пристроенные в здания другого назначения:

-------------------------------------АУП-------------АУПС
36.1 Подвальные и цокольные этажи----200 м2 и более--Менее 200 м2
36.2 Надземные этажи-----------------500 м2 и более--Менее 500 м2

Какие мнения?




[10.05.2017 12:39:24]
 ???


[11.05.2017 3:17:53]
 Вам же ответили - п. А2


[11.05.2017 11:35:29]
 Поставлю вопрос по другому. Имеем встроенную торговую часть в подвальном и первом этаже жилого дома, выделенную противопожарными перегородками 1-го типа и перекрытием 3-го типа. Вопрос если отдельные торговые помещения выделить противопожарными перегородками 1-го типа и перекрытиями 3-го типа, так чтобы площади этих помещений не превышали 200 м2 в подвальном этаже и 500 м2 на первом этаже - в этом случае АУПТ не потребуется?


[11.05.2017 12:07:23]
 Если в подвале осуществляется торговля, то не зависимо от площади -АУПТ.


[11.05.2017 12:14:16]
 Поправочка. Если конечно в данном подвале не торгуют мясом, рыбой и овощами и фруктами или какими-либо негорючими материалами (в том числе строительными).
В общем глиняными горшками в подвале торговать можно и без АУПТ.



[11.05.2017 13:09:21]
 Т.е. относите к п. 10.2.2 таблицы А.1 как для зданий.
А если встроенные торговые помещения выделены на стенами и перекрытиями 1-го типа, а перегородками и перекрытиями 3-го типа - тогда под здание согласно п. А.2 и под таблицу А.1 по сути ведь не подпадают)


[11.05.2017 16:05:44]
 вот было уже
http://www.0-1.ru/discuss/?id=28297
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Как трактовать п. 36 табл А.3 СП5 по встроенны и встроенно-пристроенным помещениям торговли      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.