Эвакуационные выходы в пристройке к основному зданию

[Прочее]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик
gorohovaou ®

[03.05.2017 18:45:26]
 Прошу, оказать содействие в решении следующего вопроса. К производственно-складскому корпусу планируем пристроить лестнично-лифтовой блок (ЛЛБ), который будет, по сути, являться частью корпуса, а не отдельным строением, и выполнять функцию эвакуационного пути из корпуса, наряду с остальными четырьмя (расположенными в производственно-складском корпусе). Сам корпус имеет площадь более 6000 м2, а пристройка ЛЛБ – 380 м2. Вопрос: необходимо ли проектировать отдельные эвакуационные выходы в ЛЛБ?


[04.05.2017 10:41:30]
 Вы площади то указывайте не общие, а этажей в пределах пожарного отсека. А так не вижу проблем, если к зданию пристраивают лестницу с лифтом. Только наружная стена становится внутренней и поэтому смотрите по пределу огнестойкости внутренних стен лестничных клеток.
gorohovaou ®

[10.05.2017 10:37:32]
 Прошу прощения, с площадями ошиблась. Точнее так: 3-х этажный производственно-складской корпус с площадью помещений-этажей в пределах пожарного отсека, начиная с первого,: 3310 м2, 3430 м2, 3800 м2. Каждый этаж оборудован системой автоматического пожаротушения, системой дымоудаления, охранно-пожарной сигнализацией и системой оповещения и управления эвакуацией. По пределу огнестойкости - с «лихвой»: наружная стена, которая станет внутренней – сэндвич-панель (минвата) толщиной 150 мм, потом добавится примыкающая собственная стена ЛЛБ – ячеистый бетон толщиной 300 мм. Пристройка ЛЛБ тоже 3 этажа, по 380 м2 каждый. В моём вопросе, сейчас увидела, не тот предлог. Уточню и раскрою вопрос: необходимо ли предусматривать эвакуационные выходы из ЛЛБ, как из самостоятельного сооружения? Или по-другому – рассматривать ЛЛБ, как самостоятельный объект защиты? Или ЛЛБ необходимо рассматривать просто, как возможный эвакуационный путь из помещений складов, если он соответствует требованиям?
Спасибо! Ваш ответ «натолкнул» на такую интерпретацию!
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Прочее]Тема: Эвакуационные выходы в пристройке к основному зданию      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.