СП5 п. 14.1 надо ли сокращать расстояние между извещателями?

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик
Вечный_студент ®

[02.05.2017 11:12:02]
 Здравствуйте, граждане. Помогите понять нормативное требование правильно. Речь вот о чём.



"Формирование сигналов на управление в автоматическом режиме установками пожаротушения, или дымоудаления, или оповещения, или инженерным оборудованием должно осуществляться при срабатывании не менее двух пожарных извещателей, включенных по логической схеме «И».

Расстановка извещателей в этом случае должна производиться на расстоянии не более половины нормативного, определяемого по таблицам 13.3—13.6 соответственно."



и далее



"14.3 Для формирования команды управления по 14.1 в защищаемом помещении или защищаемой зоне должно быть не менее:



двух пожарных извещателей, включенных по логической схеме «ИЛИ», если извещателями обеспечивается повышенная достоверность сигнала о пожаре."



На объекте применяется адресная система фирмы "болид", и на применяемые извещатели ДИП-34А которые, согласно заключению ФГУ ВНИИПО МЧС России повышенную достоверность обеспечивают.

Вопрос вот в чём - надо ли сокращать расстояние между данными извещателями?


[03.05.2017 9:35:05]
 Если у вас по логике "ИЛИ" (сработка по одному ИП), тогда сокращать не нужно.
Если у вас по логике "И" (сработка по двум ИП), тогда сокращать нужно (4,5м между ДИП и 4.5 между ДИП и стеной).

34А - можно подвести так, что устанавливать один ИП в помещении (при условии что от ДИП до любой стены будет менее 4,5 м)


[03.05.2017 10:30:10]
 Брандмауэр-СБ то есть в п. 14.1 сокращение расстояния между извещателями требуется тогда, когда выбирается логика "И", а не тогда, когда требуется управлять инженерными системами? Спасибо за пояснение.
Что до одного извещателя в помещении, так тут требуется соблюсти п. 13.3.3 (в). Проконтролировать это я не могу, посему предпочитаю ставить по 2 извещателя.
spb_shnik

[01.09.2017 15:13:49]
 Здравствуйте.
Есть большое помещение паркинга. У него есть длина (Х) и ширина (Y). Высота 3,1 м.
Формирование сигнала на включение СОУЭ осуществляется по логической схеме "И".
Согласно п. 14.1 СП 5.13130.2009, расстановка извещателей в этом случае должна производиться на расстоянии не более половины нормативного, определяемого по таблице 13.3. (Т.е. 0,5*9=4,5 м.)
Согласно примечанию к п. 14.1 СП 5.13130.2009, расстояние не более половины нормативного, определяемого по таблицам 13.3 - 13.6, принимают между извещателями, расположенными вдоль стен, а также по длине или ширине помещения (X или Y).

Внимание, ВОПРОС:
Правильно ли приняты места расстановки дымовых извещателей при указанных условиях, если расстояния между извещателями уменьшены до значений не превышающих 4,5 м по периметру помещения (т.е. вдоль стен) и ТОЛЬКО по ширине помещения, а по длине помещения эти расстояния оставлены табличными - не более 9 м.
Решение полностью соответствует тексту примечания, так как в тексте примечания сказано про линии вдоль стен и не сказано Х и Y, а сказано Х или Y. А это большая разница. Для гигантского помещения разница в количестве очень ощутимая.
Прошу ответить специалистов срочно!


[01.09.2017 15:20:01]
 spb_shnik мое мнение - у вас по периметру всего помещения должен быть грубо контур из извещателей через 4,5м. А вот внутри этого контура можно в одном направлении ставить через 9м, в другом через 4,5м
spb_shnik

[01.09.2017 15:28:04]
 DSeaman
Спасибо. Мое мнение такое же, как это ни прискорбно осознавать.
Просто раньше как-то упускали из вида эту разницу между "И" и "ИЛИ" в приложении к уменьшению расстояний по осям помещений.
Ждем еще мнения/предположения.


[01.09.2017 16:26:49]
 http://www.norma-pb.ru/p401/

вот еще
spb_shnik

[01.09.2017 16:39:29]
 Уважаемый Асашай,
Большое спасибо!


[01.09.2017 17:36:20]
 
Цитата spb_shnik 01.09.2017 15:28:04
Мое мнение такое же, как это ни прискорбно осознавать.
--Конец цитаты------
Почему прискорбно?
Я тоже так считаю, а вот автор блока по ссылке выше считает по другому, и вдоль стен (стены) в больших помещениях предлагает (да не предлагает даже, а требует) сокращать не по периметру, а также только по одной из осей.
spb_shnik

[01.09.2017 17:47:09]
 Уважаемая Нина, приветствую Вас!
Спасибо. Я тоже увидел разночтения в его тексте и приложенных схемках.
Однако вынес главное, и сформулирую так:
По периметру помещения расстояния между извещателями сокращаем (это между ВСЕМИ извещателями ближайшими к стенам).
Из всех остальных извещателей в помещении сокращаем расстояния по длине помещения ИЛИ по его ширине. По оставшемуся параметру (длина или ширина, соответственно) принимаем нормативное расстояние, т.е. по таблице, без сокращения.
Так?


[01.09.2017 18:01:56]
 
Цитата spb_shnik 01.09.2017 17:47:09
По периметру помещения расстояния между извещателями сокращаем (это между ВСЕМИ извещателями ближайшими к стенам).
Из всех остальных извещателей в помещении сокращаем расстояния по длине помещения ИЛИ по его ширине. По оставшемуся параметру (длина или ширина, соответственно) принимаем нормативное расстояние, т.е. по таблице, без сокращения.
Так?
--Конец цитаты------
так.

Цитата spb_shnik 01.09.2017 17:47:09
Я тоже увидел разночтения в его тексте и приложенных схемках.
--Конец цитаты------
не, у него все хорошо (с его точки зрения).
spb_shnik

[01.09.2017 18:27:54]
 Уважаемая Нина,
А Вы знаете, я вынужден с ним согласиться. Т.е. сокращение расстояний между извещателями установленными по периметру помещения - избыточно. Просто выбираем по X или по Y будем делать нормативные расстояния и по X или по Y будем сокращать. Допустим решили сокращать по X. Тогда по Y - нормативно. Вот по Х и считаем, что это "вдоль стен" и сокращаем. А по Y сокращать не надо, не зависимо от того, у стены ставится извещатель или где-то в центре помещения. Просто изложено замысловато.


[02.09.2017 10:39:24]
 
Цитата spb_shnik 01.09.2017 18:27:54
А Вы знаете, я вынужден с ним согласиться
--Конец цитаты------
вольному воля :)
почему бы тогда авторам СП5 было не написать:
"расстояние не более половины нормативного, определяемого по таблицам 13.3 - 13.6, принимают между извещателями, расположенными по длине или ширине помещения (X или Y)"
?


[02.09.2017 13:46:00]
 Следуя постулату двойной сработки с резервированием от третьего ИП в углу помещения на расстоянии 1/2 номативного должно быть 3 извещателя.
Далее вдоль стен через 1/2 нормативного.
Если в углу будет только один извещатель, то для следующего, отстоящего уже на нормативном расстоянии (по таблицам СП5) очаг возгорания в углу помещения будет вне зоны его действия (не говоря уж о третьем-резервном извещателе).
Следовательно, как ни ставь извещатели (по нашим СП), все равно будет неправильно.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 