Тамбур-шлюз и дренчерная завеса

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик
Елена1986 ®

[27.04.2017 15:40:55]
 Добрый день.

Разъясните пожалуйста, необходимо ли устройство дренчерной завесы в тамбур-шлюзе отделяющем помещение категории А от коридора в производственного здания в соответствии с 5.3.2.7 СП 5.13130.2009? Или все таки это требование распространяется на открытые тамбуры указанные например в последнем абзаце п. 6.1.37 СП 4.13130.2013?


[27.04.2017 15:54:50]
 Этот бред говорят скоро исключат из СП, но пока в каждом т.ш. надо ставить.


[27.04.2017 16:12:32]
 не в каждом ТШ, а только в тех, которые установлены в противопожарных преградах


[27.04.2017 16:34:44]
 В моем случае тамбур-шлюз предусмотрен в противопожарной преграде, отделяющей помещение категории А от коридора, соответственно дренчеру быть?!


[27.04.2017 17:03:38]
 угу
5.3.2.7 Тамбур-шлюзы в противопожарных преградах должны быть защищены дренчерными завесами с удельным расходом не менее 1 л/(с·м). Как правило, завесы должны устанавливаться внутри тамбура; с учетом специфических условий объекта защиты они могут быть предусмотрены в две нитки как внутри, так и снаружи.

но есть куча писем МЧС о том, что дренчерная завеса в ТШ в этом случае не нужна


[27.04.2017 17:07:36]
 Уважаемый Асашай, нашла только по автостоянкам. Если у вас есть такое письмо, поделитесь пожалуйста


[27.04.2017 17:10:37]
 ох ты шустрая какая!


[27.04.2017 17:11:34]
 https://yadi.sk/i/k_pZTfxH3HQx5J


[27.04.2017 17:19:31]
 Спасибо, а такой ответ устроит эксперта в случае замечания?)


[27.04.2017 17:26:37]
 а пёс его знает!


[27.04.2017 18:58:30]
 СП5 не может регламентировать защиту противопожарных преград и их заполнений, поскольку не относится к статье 88 ФЗ-123, о чём ясно сообщает нам в п.1.1.

Отсюда следует, что спорный пункт лишь описывает способ технической реализации дренчерной завесы в тамбур шлюзах для случаев, предусмотренных требованиями ФЗ-123 и/или СП4.


[27.04.2017 22:11:56]
 В Московской экспертизе -точно не устроит. Скажут, что СП - это нормативный документ, а письмо МЧС - мнение Министерства.


[28.04.2017 10:37:46]
 Sdn ®, я согласен с таким мнением, но экспертиза заворачивает.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Тамбур-шлюз и дренчерная завеса      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.