Паспорт качества огнестойкой кабельной линии (ОКЛ)

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 1 реплик


[21.04.2017 17:30:45]
 День добрый коллеги!
Недавно увидел такой вот документ от Спецкабеля: https://yadi.sk/d/VDKM2_6G3HDLin
Получается, что бы иметь паспорт качества, покупать все кабельные конструкции от ДКС, Остек, Промрукав, ИЭК требуется исключительно через посредничество Спецкабеля?!?!
Оказывается не достаточно приобрести нужные комплектующие и выполнить монтаж по инструкции производителя ОКЛ, нужно все скомплектовать у Спецкабеля.
Коллеги поделитесь, действительно ли при сдачи объектов контролирующим органам, кроме сертификата ОКЛ, нужно еще предъявить паспорт качества ОКЛ. Или это просто маркетинговый ход Спецкабеля?
Другие производители ОКЛ тоже "принуждают" комплектоваться у них за паспорт??


[21.04.2017 17:37:10]
 А Вы знаете нормативный правовой акт, по которому этот "паспорт качества" нужен?


[21.04.2017 17:41:46]
 Не знаю!
По этому и спрашиваю!


[21.04.2017 17:47:24]
 То, что такой нормативный правовой акт никто не знает - это что-нибудь да значит.


[21.04.2017 17:57:10]
 Особенно классно в сертификате на ОКЛ у Спецкабеля для трубы гофрированной указан некий "производитель" "Кросслинк". Однако этот "производитель" не производит трубу гофрированную, а продает трубу завода "Экопласт".



[21.04.2017 18:33:19]
 В сертификатах было не мало косяков с комплектующими - были указаны номера ТУ с ошибками или устаревшие.
Но паспорт качества - это через край!


[21.04.2017 20:13:51]
 Супер


[21.04.2017 20:25:13]
 ОКЛ явление само по себе через край.


[21.04.2017 20:48:55]
 Неделю назад приезжали представители DKC, у них подобных фантазий не было.


[21.04.2017 21:06:59]
 При всем уважении к Сергею Тезяеву - Спецкабель начинает терять связь с реальностью.
Как только кто-то из производителей сертифицирует ОКЛ с пластиковыми каналами - я тут же забуду Спецкабель как страшный сон.


[21.04.2017 21:36:19]
 2 Georg ®: А вы знаете, что вопросом на вопрос отвечать неприлично?

В принципе к сдаче в эксплуатацию никакого отношения не имею, поскольку чистый проектировщик, экспертиза ни разу не беспокоила пока что, но вопрос интересует, поэтому прошу не флудить, а конкретно ответить: сталкивался ли кто-то при сдаче объекта с необходимостью предъявлять паспорт на ОКЛ? Если да, то как решали вопрос? брали ли запчасти к ОКЛ вразнобой, или закупались в "сертифицированном" дилере, или заключали договор на монтаж с "сертифицированной" для монтажа ОКЛ конторой?


[21.04.2017 22:24:14]
 ≥ А вы знаете, что вопросом на вопрос отвечать неприлично?

А почему Вы спрашиваете?

≥Как только кто-то из производителей сертифицирует ОКЛ с пластиковыми каналами - я тут же забуду Спецкабель как страшный сон.

В СП 76 есть требование по дополнительному закреплению кабелей в кабельных каналах если крышка находится сбоку или внизу. Как только его внесут в перечень - такие конструкции появятся.


[21.04.2017 22:35:55]
 Присоединяюсь к Нине! СПКБ-Техно оказался к народу ближе сейчас. Сегодня изучал их инструкции на ОКЛ на сайте - они поставляют только кабели и дают паспорт качества на кабели. Остальное предлагают покупать у производителей. Жаль что они пока не не имеют сертификата на металлорукав и кабельканалы. Спецкабель с такими амбициями - это кошмарный сон!

СПКБ Техно! Мы вас ждёмс! Только не теряйте связь с народом!


[21.04.2017 23:04:46]
 
Цитата Забывчивый 21.04.2017 22:35:55
Жаль что они пока не не имеют сертификата на металлорукав
--Конец цитаты------
https://avangard-cable.ru/katalog/ka...


[21.04.2017 23:08:41]
 Мне кажется на СПКБ-Техно не стоит надеяться
http://sudact.ru/arbitral/participan...


[21.04.2017 23:10:09]
 Здесь еще посвежее
http://bankrot.fedresurs.ru/Organiza...


[22.04.2017 0:02:43]
 Это так выполняется решение президента не давить бизнес!


[22.04.2017 0:05:30]
 То Нина:

Спасибо за наводку! Ждемс еще кабель-канал!


[26.05.2017 19:46:46]
 То, что в кабель-канале сетка манье должна быть - не смущает?