LPA EVA

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[18.04.2017 11:18:04]
 Здравствуйте коллеги.

Хотел узнать, работал ли к то с СОУЭ LPA EVA, LPA-EVA-MA, LPA-EVA-MS.

У меня в проекте громкоговорители LPA-6W, EVA.
Линия идет по коридору, в коридоре перед входом в номер ставится коробка и ответвлением к одиночному громкоговорителю завожу кабель в помещение. И так по каждому помещению, ответвлениями от линии.

Громкоговорители LPA-6W, EVA насколько я понял содержат встроенные конденсаторы.

Будет ли система контролировать нормативно эти ответвления
и не сталкивался ли кто с ограничениями по длине этого ответвления от линии (на сайте луиса говорится что допускаются только ответвления до одиночных громкоговорителей)


[18.04.2017 12:32:06]
 какой блок отвечает за контроль линий? усилитель?
какой способ контроля?
на сайте в РЭ убогая информация. пишут - контроль есть. а как? чего? как подключать? не говорят.


[18.04.2017 12:58:52]
 Контроль линий громкоговорителей в каждой зоне
включен по умолчанию, определяются утечка на «землю», обрыв или короткое
замыкание. Возможно подключение громкоговорителей 3- и 4-проводными линиями.

По импендансу не нашлось.


[18.04.2017 13:06:24]
 Делали на jedia с такими же громкоговорителями, делали с ответвлениями, блок контроля линий определяет суммарную мощность подключенных громкоговорителей на линии, в паспорте на этот блок есть значения п.6 http://www.jedia.info/techs/JSC-132.... когда формируются сообщения на неисправность.


[18.04.2017 13:22:35]
 makuc ®

при контроле импеданса ответвления не важны. но выполнение СП 3 будет обеспечиваться только в ограниченном количестве случаев.

при использовании контроля по току (оконечник) ответвления, насколько я знаю, не допускаются.


[18.04.2017 13:27:10]
 СПасибо коллеги
Я тоже читал читал но так и не понял как они линию контролируют. В вебинаре показано, что ответвления до одиночных допускаются.
Техподдержку позвонил, сказали "древовидная структура не приветствуется"...


[18.04.2017 13:29:20]
 при использовании контроля по току (оконечник) ответвления, насколько я знаю, не допускаются.

а есть ли речевое которое по току контролирует? interm jedia без оконечника все вроде. А в проектах в основном их оборудование. Выбора кроме импеданса нет. Или я ошибаюсь?


[18.04.2017 18:32:26]
 Системы речевого оповещения, использующие оконечные элементы в линиях трансляции, есть. Например "Октава", "Variodyn", "Танго". У Меты есть система с контролем по постоянному току и резистором у каждого оповещателя. Ветвления линии трансляции у некоторых из данных систем можно делать, но нужно учитывать ограничения. В технической документации, как правило, это оговорено.


[18.04.2017 19:56:19]
 при контроле по импедансу ответвления не важны, главное чтоб динамиков было не больше 5 ибо реагирует на изменение импеданса 20% и более.


[18.04.2017 20:34:25]
 Контроль по импедансу - натуральная профанация. Линии дожны быть тогда по 30Вт в среднем, чтоб ловить отклонения.


[26.04.2017 12:15:36]
 Да, контроль по импедансу вещь от бедности. Европейский ЕН54 разрешает только по току.
Кстати, в ЕВЕ контроль линий осуществляет MS
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: LPA EVA      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.