Пожарные краны как определить необходимость установки ПК и места их размещения?

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик
makuc ®

[07.04.2017 10:54:35]
 Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, какими нормами необходимо пользоваться, чтобы ответить на вопрос по пожарным кранам? Есть одноэтажное здание общественного питания (столовая), как определить необходимость установки ПК и места их размещения? Спасибо.


[07.04.2017 10:59:57]
 СП 10.13130. "Внутренний противопожарный водопровод"
Места размещения определяются проектом.
Монтаж и обслуживание выполняется организацией, имеющей лицензию МЧС


[07.04.2017 11:11:25]
 по таблице 1, здание общественного питания можно ли отнести к
5 Административно-бытовые здания промышленных предприятий объемом, м:?



[07.04.2017 11:22:04]
 Или по таблице 2, учитывать Степень огнестойкости зданий и Категорию зданий по пожарной опасности?


[07.04.2017 11:59:01]
 п.4.1.5 Вам не подходит?


[07.04.2017 12:32:47]
 Я не знаю как определить степень огнестойкости здания и категорию здания по пожарной опасности, в здании был раньше ресторан, сейчас переделывают под столовую, проекта нет, добавляют цокольный этаж, будет ли тогда здание 2х этажным? Объём менее 5000м3. Мне сказали определить необходимость ПК, с чего начать, подскажите пожалуйста?


[07.04.2017 12:59:05]
 macuc!
Если добавляют цоколный этаж, то это уже согласно Градостроительного кодекса-реконструкция. Соотв. проект должен быть обязательно, иначе стройнадзор не примет здание в эксплуатацию. Пусть проектировщики и определяют согласно проекта где нужно поставить пож краны и их количество.


[07.04.2017 13:46:49]
 п.4.1.1 СП 10.
п.4 табл. 1 "общественное здание при числе этажей до 10 включ. и объемом от 5000 до 25000 м включ. ....

п.4.1.5 Внутренний противопожарный водопровод не требуется предусматривать:

а) в зданиях и помещениях, объемом или высотой менее указанных в таблицах 1 и 2"

Если у Вас объем меньше 5000 м3 то не надо.

Но, как сказал ув. VSp ®, это уже вопрос проектирования.


[07.04.2017 14:06:31]
 Спасибо. п4.1.5 подходит


[07.04.2017 14:19:32]
 А что от кнопок хотели запускать? Может речь про пуск противодымной вентиляции по 7.20 СП7 ?


[10.04.2017 16:19:48]
 Читаем фз123...статью 62 часть 3 - необходимость устройства....противопожарного водопровода, а также их параметры определяются настоящим ФЗ. Ни про какие СП и др. НД по ПБ здесь нет и слова. А вот требования к ВПВ устанавливаются СП7...ст.86 того же ФЗ.


[13.06.2019 11:14:49]
 Здравствуйте подскажите пожалуйста , при наличии на складе АУПТ, необходимое количество пожарных кранов не становится меньше?


[13.06.2019 13:30:52]
 dik12 ® [13.06.2019 11:14:49]
См.СП10 п.4.1.1
  Дискусия закрыта