Размещение электрощитовой на кухне

[Прочее]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик
hes ®

[07.04.2017 10:13:17]
 Добрый день!

Обратился человек с просьбой сделать ОПС в небольшом кафе.

Когда начали обследовать помещение выяснили, что электрощитовая находится на КУХНЕ.

Вот собственно, прежде чем начинать что-то делать по ОПС, возник вопрос а примут ли мчсники кафе со щитовой расположенной на кухне, где пар, жар, вода, мойка и т.д.? И что можно сделать в таком случае?


[07.04.2017 12:15:21]
 Вас же попросили сделать ОПС. Причём тут электрощитовая? По электрощитовой пусть с мчсниками владелец кафе вопросы решает.


[07.04.2017 12:29:12]
 Я простой исполнитель. Попросили "шефа", он в том числе поручил мне выяснить и этот вопрос...


[07.04.2017 13:00:00]
 Я думаю можно, если исполнение электрощитовой соответствует нужному исполнению по ГОСТ 14254-2015


[07.04.2017 13:06:12]
 Благодарю, буду разбираться.


[07.04.2017 13:25:56]
 ПУЭ

п.7.1.28. ВУ, ВРУ, ГРЩ, как правило, следует устанавливать в электрощитовых помещениях, доступных только для обслуживающего персонала. В районах, подверженных затоплению, они должны устанавливаться выше уровня затопления.
ВУ, ВРУ, ГРЩ могут размещаться в помещениях, выделенных в эксплуатируемых сухих подпалах, при условии, что эти помещения доступны для обслуживающего персонала и отделены от других помещений перегородками с пределом огнестойкости не менее 0,75 ч.
При размещении ВУ, ВРУ, ГРЩ, распределительных пунктов и групповых щитков вне электрощитовых помещений они должны устанавливаться в удобных и доступных для обслуживания местах, в шкафах со степенью защиты оболочки не ниже IР31.
Расстояние от трубопроводов (водопровод, отопление, канализация, внутренние водостоки), газопроводов и газовых счетчиков до места установки должно быть не менее 1 м.


[07.04.2017 13:27:01]
 ПУЭ
п.7.1.29. Электрощитовые помещения, а также ВУ, ВРУ, ГРЩ не допускается располагать под санузлами, ванными комнатами, душевыми, кухнями (кроме кухонь квартир), мойками, моечными и парильными помещениями бань и другими помещениями, связанными с мокрыми технологическими процессами, за исключением случаев, когда приняты специальные меры по надежной гидроизоляции, предотвращающие попадание влаги в помещения, где установлены распределительные устройства.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 