сертификат пожарной безпопасности на БП и ИБП ?

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[06.04.2017 12:57:16]
 Добрый день,

Подскажите, требуется ли сертификат пожарной безопасности на блоки питания и истоники бесперебойного питания?

Заранее спасибо.


[06.04.2017 13:46:44]
 Jnas ® в какой системе применяете?


[06.04.2017 14:28:54]
 В пожарной сигнализации , на ИБП есть сертификат пожарной безопасности, а вот на преобразователь напряжения с 220В на 24В PhoenixContact, к сожалению не могу найти, хотя данный преобразователь даст фору по отказоустойчивости многим фирмам...


[06.04.2017 14:42:50]
 Преобразователей напряжения нет ни в ФЗ-123, ни в ГОСТ Р 53325-2012, поэтому их не получится сертифицировать на соответствие чему-либо.
Да и вообще не понятно, какую роль они могут законно выполнять в системе АПС.


[06.04.2017 20:00:42]
 Ув-мый Рустам74 ®,
преобразователь напряжения, он же источник питания, согласно ссылке
https://www.phoenixcontact.com/onlin...

выполняет следующую роль, имеется ИПБ на 220В , который обеспечивает работу ПС 24ч + 3ч, но он выдает 220В, данный источник питания преобразует из 220В в 24В для оборудования ПС


[07.04.2017 8:04:22]
 ФЗ-123 ст.91 ч.2 "Автоматические установки пожарной сигнализации, пожаротушения должны быть оборудованы источниками бесперебойного электропитания"

В данном случае "ИПБ на 220В" + "преобразователь напряжения" в сумме составляют составной источник бесперебойного питания, требования к которому заданы в разделе 5 ГОСТ Р 53325-2012.


[07.04.2017 11:41:37]
 Jnas ®

РИПы сертификации подлежат, а преобразователи...
если дать задание заказчику/электрикам на установку преобразователей, то про сертификацию можно забыть.

PhoenixContact в пожарке в 99% случаев используют в шкафах типа этих
http://www.emicon.ru/FrontTopic/id139
http://www.spetzpozh.com/index.php?o...

и т.п.

Фениксы сертифицированы в их составе.

только вот продадут ли вам их отдельно от шкафа это вопрос.


[07.04.2017 11:49:15]
 Смотрите
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ от 17 марта 2009 г. N 241
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СПИСКА ПРОДУКЦИИ, КОТОРАЯ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЯ ПОД ТАМОЖЕННЫЕ РЕЖИМЫ, ПРЕДУСМАТРИВАЮЩИЕ ВОЗМОЖНОСТЬ ОТЧУЖДЕНИЯ ИЛИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭТОЙ ПРОДУКЦИИ В СООТВЕТСТВИИ С ЕЕ НАЗНАЧЕНИЕМ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ПОДЛЕЖИТ ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ ПОДТВЕРЖДЕНИЮ СООТВЕТСТВИЯ ТРЕБОВАНИЯМ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА "ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ О ТРЕБОВАНИЯХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ"

В нём написано на что требуется сертификат, а на что декларация о соответствии.


[07.04.2017 11:55:39]
 VSp ®

нужно смотреть не ПП, а ФЗ.


[14.02.2019 12:59:11]
 Какие ИБП на ~220 В с сертификатом на соответствие ГОСТ Р 53325-2012 применяете?
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: сертификат пожарной безпопасности на БП и ИБП ?      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.