[06.04.2017 10:30:32]
 Возник вопрос для коллективного разума)))
п. 4.10 Питание электроприемников СПЗ должно осуществляться от панели противопожарных устройств (панель ППУ), которая питается от вводной панели вводно-распределительного устройства (ВРУ) с устройством автоматического включения резерва (АВР) или от главного распределительного щита (ГРЩ) с устройством АВР.

к ППУ подключаются- СОУЭ, АУПС, СПДЗ
ППУ для АУПТ - в электрощитовой жилого дома..
Суть вопроса- существуют ли ограничения по размещению ППУ?
1.Допускается ли размещение на верхнем техническом этаже жилого дома ?
2. Допускается ли размещение в машинном отделении лифта жилого дома?


[07.04.2017 8:52:34]
 Апну тему


[08.04.2017 22:20:10]
 Теме UP


[09.04.2017 1:11:28]
 Как таковых ограничений нет, вполне допускается.
Любые минусы такого решения - ненормативные рассуждения о надежности.

Как вариант, надёжнее будет АВР в маш.отделении.


[09.04.2017 1:37:10]
 Лучше электропомещения может быть только электропомещение


[09.04.2017 12:01:28]
 Volk_, ваше мнение по ограничению размещения нормативными документами все таки можно прочесть?


[10.04.2017 10:40:42]
 9254474 ®, помните как Вы ПК расставляли?
По своему личному мнению исходя из того, как лучше потушить, как потушить если к одну из ПК подойти невозможно и т.д.

Тут мне кажется также, нормативно видно, что настаивают на обособленном помещении или нише:
13.5 Распределительные пункты и групповые щитки следует, как правило, устанавливать в нишах стен в запирающихся шкафах. При наличии специальных шахт для прокладки питающих сетей распределительные пункты и групповые щитки следует устанавливать в этих шахтах с устройством запирающихся входов в шахты для доступа к щиткам и пунктам только обслуживающего персонала.
14.7 Установка распределительных пунктов, щитов, щитков непосредственно в производственных помещениях пищеблоков, торговых и обеденных залах допускается как исключение при невозможности принять иное решение. При установке в торговых и обеденных залах они должны размещаться в нишах строительных конструкций с запирающимися дверцами и иметь надлежащее архитектурное оформление
13.6 В лестничных клетках зданий высота установки осветительных и силовых щитков и пунктов, размещаемых в нишах и не выступающих из плоскости стен, не нормируется.
Открыто установленные щитки и пункты должны размещаться на высоте не менее 2,2 м от пола, при этом не допускается уменьшение проходов, заданных нормами противопожарной безопасности.


[10.04.2017 10:53:57]
 Хотя, допущения тоже есть:
13.1 ВРУ и ГРЩ, как правило, должны размещаться в специально выделенных запирающихся помещениях (электрощитовых). Двери из этих помещений должны открываться наружу.
ВРУ и ГРЩ разрешается размещать не в специальных помещениях при соблюдении следующих требований:
степень защиты ВРУ должна быть не ниже IР31;
устройства и щиты должны быть расположены в удобных и доступных для обслуживания местах (в отапливаемых тамбурах, вестибюлях, коридорах и т.п.);
аппараты защиты и управления должны устанавливаться в металлическом шкафу или в нише стены, снабженных запирающимися дверцами. При этом рукоятки аппаратов управления не должны выводиться наружу, они должны быть съемными или запираться на замки.
В помещениях ВРУ и ГРЩ разрешается размещать оборудование слаботочных устройств и систем (усилители телесигналов, контроллеры автоматизированных систем, аппаратуру и щитки системы дымоудаления и т.п.).
При этом проходы обслуживания между слаботочными устройствами и аппаратурой сильных токов должны соответствовать 4.1 ПУЭ, а панели ВРУ должны иметь исполнение не ниже IP2X.

Обращаю внимание, что "как правило" применили только к ВРУ, ГРЩ.
Если их допускается не ограничивать, то...

8.1 Силовые распределительные пункты, щиты и щитки следует располагать, как правило, на тех же этажах, где размещены присоединенные к ним электроприемники.
Присоединяемые к силовым распределительным пунктам, щитам и щиткам электроприемники рекомендуется объединять в группы с учетом их технологического назначения.

13.5 Распределительные пункты и групповые щитки следует, как правило, устанавливать в нишах стен в запирающихся шкафах. При наличии специальных шахт для прокладки питающих сетей распределительные пункты и групповые щитки следует устанавливать в этих шахтах с устройством запирающихся входов в шахты для доступа к щиткам и пунктам только обслуживающего персонала.

http://docs.cntd.ru/document/1200035...


[11.04.2017 18:28:29]
 8.1 Силовые распределительные пункты, щиты и щитки следует располагать, как правило, на тех же этажах, где размещены присоединенные к ним электроприемники.
Присоединяемые к силовым распределительным пунктам, щитам и щиткам электроприемники рекомендуется объединять в группы с учетом их технологического назначения.


Именно этот пункт и здравый смысл говорят о том что разум и нормы вроде как позволяют размещать предложенное.. Вопрос в ограничениях. Пока вроде не нахожу их.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Прочее]Тема: Размещение ППУ в здании..      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.