Огнестойкость стальных конструкций с учетом требований СП 16.13330

[Прочее]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[05.04.2017 12:15:13]
 Уважаемые знатоки норм. Наткнулся на п. 5.2 СП 16.13330.2011. Такие в нём есть слова:
«5.2. Для обеспечения предела огнестойкости (45 мин) для всех групп, согласно приложению В, открытых конструкций (см. независимо от расчетной температуры следует назначать прокат из стали 06МБФ, имеющей расчетные характеристики стали С345-4 по ГОСТ 27772, или прокат из других сталей, обеспечивающих предел огнестойкости 45 мин.»
Что под этим понимать? Как это все укладывается в требования ПБ по обеспечению огнестойкости стальных конструкций?



[05.04.2017 15:06:29]
 При чем данный пункт включен в обязательный перечень к 384-ФЗ.


[05.04.2017 15:43:28]
 Иными словами, нас хотят убедить, что прокат некоторых марок стали при открытых конструкциях обеспечивает R45?

Это конечно не противоречит нашему (по СП.2), что "Если требуемый предел огнестойкости конструкции R 15 (RE 15, REI 15), допускается применять незащищенные стальные конструкции"..., но...45 мин...?


[05.04.2017 16:39:34]
 Получается, что при требуемом пределе 45 мин открытых конструкций, необходимо делать только толстолистовой прокат с повышенной огнестойкостью, а огнезащита - это уже нарушение №384-ФЗ?


[05.04.2017 19:58:57]
 думаю, они хотели сказать что для III степени (наверное и более) для деформационных нагрузок следует применять характеристики стали С345-4 (и им подобные) это вопрос для конструкторов, для нас.. всегда огнезащита


[06.04.2017 19:17:37]
 Почитайте тему на двг по этому поводу.
и п. 6.2 СП 53-102-2004:
И Вы поймете, что это результат безумного копирования.
В СП 53 речь идет о листовок прокате и его пределе огнестойкости на растяжение. Тогда как наши привычные пределы огнестойкости определяют на балках (это изгиб) и колоннах (потеря устойчивости)
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Прочее]Тема: Огнестойкость стальных конструкций с учетом требований СП 16.13330      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.