подключение огнезадерживающих клапанов

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[05.04.2017 11:35:03]
 Добрый день, коллеги.
Я сегодня пообщался с главным инженером торгового центра по вопросу категории электроснабжения противопожарных клапанов огнезадерживающих клапанов). И до сегодняшнего дня думал, что они должны подключаться по первой категории электроснабжения. Пообщавшись с главным инженером он говорит, что первой категории здесь не нужно. Он не относится к противодымной защите и должен срабатывать при пожаре и подключаться через независимый расцепитель.
При пожаре соответственно замыканием контакта независимый расцепитель закроет клапан. А если напряжение к примеру пропадёт, то это тоже не страшно, клапан перекроется, магазин закроют и все покупатели покинут магазин, ведь кассовые аппараты тоже будут обесточены, если конечно кассы не подключены, через ИБП, а даже если и подключены, то кассы проработают 10 минут, продавцы за эти 10 минут закончат работу, и соответственно ни чего серьезного не произойдёт.
Для административного здания это наверное будет серьезней поскольку люди смогут продолжать работать к примеру в светлое время суток писать бумажки, считать на калькуляторе.
И вот вопрос где-то может категорируется на каких объектах категорируется степень электроснабжения?
Подскажите пунктик, где можно найти, что огнезадерживающие клапаны должны всегда подключаться по I категории электроснабжения.


[05.04.2017 12:21:27]
 Если ОЗК общеобменки с возвратной пружиной или иным механизмом обеспечивающим закрытие при снятии напряжения, первая категория не нужна. Смысл категории надежности - обеспечение непрерывности электроснабжения, а ОЗК это не нужно


[05.04.2017 12:36:28]
 П 5.13130.2009
5.1 По степени обеспечения надежности электроснабжения системы противопожарной защиты следует относить к I категории согласно Правилам устройства электроустановок, за исключением электродвигателей компрессора, насосов дренажного и подкачки пенообразователя, относящихся к III категории электроснабжения, а также случаев, указанных в п.п.15.3, 15.4.
Электроснабжение систем противопожарной защиты зданий класса функциональной пожарной опасности Ф1.1 с круглосуточным пребыванием людей должно обеспечиваться от трех независимых взаимно резервирующих источников питания, в качестве одного из которых следует применять автономные электрогенераторы.

ФЗ № 123 ТРоТПБ
41) система противопожарной защиты - комплекс организационных мероприятий и технических средств, направленных на защиту людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и (или) ограничение последствий воздействия опасных факторов пожара на объект защиты (продукцию);


[05.04.2017 12:42:44]
 См. п. 12.2, 12.3 СП 60 - формально I категория эл.снабж. Но в случае, когда устройство срабатывает при прекращении эл.снабжения думаю да, I категория не логична. Тут вопрос на стыке требования норм и принцип работы (алгоритм срабатывания).
Про высказывание "Он не относится к противодымной защите" - не согласен.


[05.04.2017 13:03:28]
 
Цитата Пожарный кран 05.04.2017 12:42:44
вопрос на стыке требования норм и принцип работы (алгоритм срабатывания).
--Конец цитаты------
или на стыке норм и здравого смысла. И вопрос необходимости ОКЛ к подпружиненным ОЗК из той же оперы.


[05.04.2017 14:28:45]
 Пружина = аккумулятор. Однако никому до сих пор не удалось отказаться от огнестойких электропроводок к блокам питания с аккумуляторами.


[05.04.2017 15:55:50]
 Georg ®

ну FR это да. более менее четко прописан в СП6. а вот ОКЛ, хотите верьте, хотите нет - за свою жизнь ни метра не заложил в работу.


[05.04.2017 16:41:14]
 Сейчас требования к огнестойкости кабельных линий и электропроводок появилось в СП 76.13330.2016 "Электротехнические устройства"


[05.04.2017 17:09:19]
 и это не радует


[05.04.2017 17:38:23]
 Насколько я понял СП76 на АПС не распространяется. Верно?


[05.04.2017 17:54:27]
 СП 76 не распространяется на железнодорожную сигнализацию. На пожарную сигнализацию - распространяется.


[05.04.2017 23:27:24]
 сомневаюсь


[05.04.2017 23:55:45]
 Тоже сомневаюсь.
Прочитайте определение кабельной линии из этого СП.


[06.04.2017 6:29:30]
 ГОСТ Р 50571.5.56—2013/МЭК 60364-5-56:2009 п.560.5.2


[06.04.2017 11:21:07]
 >>Смысл категории надежности - обеспечение непрерывности электроснабжения, а ОЗК это не нужно

Во-первых для ОЗК это нужно, закрытый ОЗК может за собой спалить вентилятор.
Во-вторых, ЭЭ обеспечивается не ОЗК, а ППУ который им управляет, в свою очередь ППУ уже нужна 1 категория.


[06.04.2017 11:33:06]
 >>Во-первых для ОЗК это нужно, закрытый ОЗК может за собой спалить вентилятор

Бред. По 1 категории в вентиляции питаются цепи защиты от замораживания. Применимо разве что для мест в которых вентиляция является элементом безопасности, может где-то в промышленности это и нужно.


[06.04.2017 11:36:40]
 Причем тут замораживание? Я про нагрев.
Воздуховод перекрыт, вентилятор работает.


[06.04.2017 11:40:25]
 >>>Во-первых для ОЗК это нужно, закрытый ОЗК может за собой спалить вентилятор.>>> это не так


[06.04.2017 11:41:19]
 "Воздуховод перекрыт, вентилятор работает."
По сигналу "пожар" клапан перекрывает воздуховод, а вентилятор останавливается (п. 12.3 СП 60).


[06.04.2017 11:59:02]
 Volk_ ® [06.04.2017 11:40:25]

При стоковой автоматике АОВ это так, даже частотник не помог.

Пожарный кран ® [06.04.2017 11:41:19]

А причем тут сигнал "Пожар"? Рассматривается непервая категория ЭС и аварийное прекращение подачи питания на привод клапана.


[06.04.2017 12:43:57]
 Подобное свойственно насосам, не вентиляторам. Плюс, это не гермоклапан на выходе кентилятора, там и характеристика среды иная. Для того. что бы создать нетчо подобное нужны специальные условия- перегруженный двигатель, плохую/отсутствующую его защиту, минимальную длину воздуховода и минимальное количестов клапанов. Фантастика. Опыт наладчиков/эксплуатаици об этом глаголет


[06.04.2017 13:02:55]
 Проект "Федеральные нормы и правила в области использования атомной энергии АТОМНЫЕ СТАНЦИИ Требования пожарной безопасности"

8.15 "Системы противопожарной вентиляции помещений, где размещено оборудование, содержащие радиоактивный натрий... Электропитание электродвигателей вентиляторов вытяжной аварийной системы вентиляции, электроприводов КИД – затворов, быстродействующих огнезадерживающих клапанов на приточно–вытяжной системе вентиляции следует относить __ко второй группе надежности электроснабжения__"


8.16 "Аварийная вытяжная вентиляции помещений, где размещено оборудование, содержащее нерадиоактивный натрий... Электропитание электродвигателей вентиляторов, КИД затворов, быстродействующих огнезадерживающих клапанов на приточно–вытяжной системе вентиляции следует относить __к третьей группе надежности электроснабжения__"


[06.04.2017 13:05:44]
 >>> даже частотник не помог>>>
вполне может быть, что именно частотник в т.ч. и причина


[06.04.2017 13:08:18]
 Georg
сейчас некогда сомтреть-но скорее всего речь о другой группе, группа здесь-наличие и характеристики питания после останова реактора.
Первая-батарейки, вторая-РДЭС. третья-обычное ЭС (в т.ч. по первой категории надежности по ПУЭ)


[06.04.2017 13:12:02]
 "А причем тут сигнал "Пожар"? Рассматривается непервая категория ЭС и аварийное прекращение подачи питания на привод клапана."
Да, понял, был не прав в своем высказывании!


[06.04.2017 13:12:29]
 >> Фантастика. Опыт наладчиков/эксплуатаици об этом глаголет

А у меня опыт из фантастических книг?!
Тоже реальный случай, в одной из венткамер отключился автомат, клапаны закрылись, а вентиляторы работают. Спустя пару часов - минус 3 вентилятора.
Именно после этого случая, концевики клапанов заводили на контроллер АОВ, как альтернативу сигнала "Пожар".


[06.04.2017 13:20:15]
 >но скорее всего речь о другой группе, группа здесь-наличие и характеристики питания после останова реактора.

Это говорит только о том, что всё не так однозначно. Если вентилятор (не пожарный) имеет первую (или вторую) категорию питания, то и клапан тоже должен иметь.


[06.04.2017 13:39:00]
 Висс-еще раз для непонятливых. Нет зашитф движка. Кто там криворукий-проектанты, монтажники, наладчики или изготовители, вам виднее. Это частный случай. и примитивные схемы. Если бы в более сложных схемах никогда не было бы защиты-страна была бы в руинах


[06.04.2017 13:43:56]
 Это первое еще раз. А второе-вентиляторная характеристика-не насосная


[06.04.2017 14:13:07]
 >>>Если вентилятор (не пожарный) имеет первую (или вторую) категорию питания, то и клапан тоже должен иметь.>>> это разумно-но не всегда догма. Например, такой узкий случай на понимание-клапан газоудаления в наружной стене должен иметь предел огнестойкости. Кто-то его назовет "огнезадерживающим" (хотя не совсем тпо канону). Кто-то (скорее-все) запитает не просто по первой, но и от пожарного ВРУ/ППУ (по СП 6). А по сути-это просто компенсация для притока с нормируемым пределом по СП 7 во избежание распространения пламени. Можно вообще было из коридора приток организовать. Категория ЭС технологически здесь абсолютно не важна.


[06.04.2017 14:42:01]
 
Цитата Viss 06.04.2017 13:12:29
Именно после этого случая, концевики клапанов заводили на контроллер АОВ, как альтернативу сигнала "Пожар".
--Конец цитаты------
ай-ай, а как же мониторинг клапанов? концевики-то заняты :)
А когда на системе много клапанов?


[06.04.2017 14:48:27]
 Концевиков же пара!? Один в АОВ, второй на СП4.


[06.04.2017 14:57:17]
 Что значит - пара?
Один контролирует открытое состояние, другой - закрытое.
К СП4 подключаются оба.


[06.04.2017 15:01:58]
 да лишнее это. А вот выбор двигателя под частотник и настройка частотника праивльная, как и любых иных защит-не лишнее, а даже обязательное. Двигатель при отсуствии надлежащей защиты может и будет гореть при разных отклонениях от нормального эксплуатационного режима, а не только при работе на повышенную нагрузку.


[06.04.2017 15:06:54]
 А вообще-это кой-кому продолжение темы про магистральную схему питания ;)
Если биллион задвижек питать одним автоматом, то потом не следует удивляться негативной статистике при отключении "всего лишь" одного фидера


[06.04.2017 16:46:30]
 Ну надо подключать оба, но порой достаточно и одного.
Uprog это позволяет.


[06.04.2017 17:12:27]
 как один -то концевик? Если подключить концевик исходного положения, то непонятно вышел ли на режим клапан при пожаре, если наоборот, то вернулся ли в исходное, а то может заклинило где. У рубежа есть прикольное выносное устройство состояния исполнительных устройств, в т.ч и клапанов..


[06.04.2017 17:17:13]
 >>А причем тут сигнал "Пожар"? Рассматривается непервая категория ЭС и аварийное прекращение подачи питания на привод клапана.

Вот-вот, мы про 1 категорию надежности для ОЗК как элемента СПЗ, а скатываемся в обсуждение автоматики ОВ. Ничто не мешает сделать защиту движка по термоконтактам или через частотник. СП60 не требует 1 категории для ОЗК общеобменки.

>>Именно после этого случая, концевики клапанов заводили на контроллер АОВ, как альтернативу сигнала "Пожар".

))))))))))
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: подключение огнезадерживающих клапанов      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.