Имитация пожара от КЗ

[Прочее]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[05.04.2017 2:02:36]
 Здравствуйте

Требуется сделать небольшой стенд, на котором можно будет имитировать возгорание от короткого замыкания в розетке.
Вот ломаю голову как сделать электрическую часть (и при этом не вызывать сработку аппаратов защиты в сети).
Нужна ваша консультация.

Заранее спасибо!


[05.04.2017 2:15:23]
 Стенд должен иметь сертификат по 123-ФЗ. Кабели-исключительно ОКЛ с сертифкатом, при этом безгалогенные. Интегрированная АУПТ по данным МИПСа, СТУ приветствуется. Расчет рисков, при наличии писем счастья ВНИИПО не обязателен, но во избежание предписания от ГПН расчет горючей массы изоляции, категории рекомендуется.
В общем, вы по адресу!


[05.04.2017 8:21:33]
 При коротком замыкании нагрев зависит от силы тока и не зависит от рабочего напряжения. Вам нужно сделать стенд работающий от низкого напряжения (через понижающий трансформатор). Например от сети 220В питается понижающий трансформатор который выдаёт 12В, от этих 12В питается обычная бытовая розетка (формально предназначенная на 220В), в розетку воткнут утюг в который встроен тумблер закорачивающий входящие провода. Включаете утюг в розетку - всё спокойно. Щёлкаете тумблером, устраивая КЗ внутри утюга - провод утюга начинает потихоньку дымиться.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Прочее]Тема: Имитация пожара от КЗ      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.