Пожарный риск 10(-4) на производственном объекте и отсутствие технических средств по обеспечению ПБ

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[02.04.2017 18:27:20]
 Доброго дня!
Например берем расчете берется Dij=0 (вероятность эффективной работы технических средств по обеспечению безопасности людей в i-ом помещении при реализации j-го сценария пожара), так как отсутствуют данные по эффективности технических средств. В итоге выходим на величину индивидуального пожарного риска на производственном объекте 10(-4). Получается что АПС, СОУЭ, ПДВ и АУПТ вообще можно не предусматривать)?


[02.04.2017 19:07:57]
 Надо 10(-6). 10(-4) в особых случаях.


[02.04.2017 19:26:29]
 Данные же не существует по эффективности технических средств на сколько мне известно(кроме Болида), исходя из этого 10(-6) не получится.


[02.04.2017 20:08:35]
 Смотря какой производственный объект еще, не на всех допускается повышать до одной десятитысячной.
Следует понимать, что система противопожарной защиты состоит из множества элементов (извещатели, оповещатели, шлейфы, клапаны, приборы и шкафы управления и т.п.), никто на готовую конфигурацию вероятность эффективного срабатывания не выдаст, только если на отдельные элементы. Вероятность эффективного срабатывания только расчетом возможно определить, зная ее для отдельных элементов (по тем же данным изготовителей, например).


[02.04.2017 20:25:48]
 А кто-нибудь знает какая именно специфика функционирования объекта позволяет увеличивать величину индивидуального риска до одной десятитысячной?


[02.04.2017 21:34:09]
 Хотя нашел Dij=0 (вероятность эффективной работы технических средств по обеспечению безопасности людей в i-ом помещении при реализации j-го сценария пожара)в пособии
http://firesafetyblog.ru/wp-content/...

См. приложение 7 стр. 259 - 260.


[02.04.2017 21:37:21]
 Значит нужно обеспечивать 10(-6)


[02.04.2017 23:03:58]
 К сожалению, даже наличие всех систем не гарантирует нам необходимое значение индивидуального риска, к примеру, многономенклатурный склад (считай любой современный логистический комплекс) с режимом работы сотрудников по 8 часов не может быть площадью больше 3000 м.кв., площадь возрастает - уменьшается возможная продолжительность рабочего времени. Поэтому вопрос о том, на каких объектах риск допустим меньше одной десятитысячной весьма актуален.


[03.04.2017 1:33:18]
 Немного опечатался:
Хотя нашел Dij (вероятность эффективной работы технических средств по обеспечению безопасности людей в i-ом помещении при реализации j-го сценария пожара)в пособии
http://firesafetyblog.ru/wp-content/...

См. приложение 7 стр. 259 - 260.


[03.04.2017 1:33:42]
 Ув. Nameless ® согласен
Smdan ®

[03.04.2017 9:18:01]
 Про особые случаи и риск 10(-4):
1.4 К производственным объектам, для которых в связи со спецификой функционирования тех.процессов допускается увеличение пожарного риска(до 10(-4)), рекомендуется относить:
-Опасные производственные объекты в соответствии в ФЗ №116
-Производственные объекты, включающие здания(помещения) категорий А или Б, наружные установки АН или БН.
-Производственные объекты, на которых обращаются горючие вещества, нагретые выше температуры самовоспламенения.
(Пособие по определению расчетных величин пожарного риска для производственных объектов, ВНИИПО, 2012 (стр.5)
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Пожарный риск 10(-4) на производственном объекте и отсутствие технических средств по обеспечению ПБ      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.