 Добрый день! Прошу оказать помощь по нескольким вопросам.
Есть помещение (если важно это склад декораций, бутафории, мебели и электроаппаратуры) встроенное в административное здание с отдельным входом в него через улицу. Само помещение защищаем порошковым модульным пожаротушением.

Вопрос:
1. Согласно СП5.13130.2009 пункт 12.4.2 Устройства дистанционного пуска установок следует размещать у эвакуационных выходов снаружи защищаемого помещения.
А если там


[31.03.2017 10:47:05]
 Вопрос:
1. Согласно СП5.13130.2009 пункт 12.4.2 Устройства дистанционного пуска установок следует размещать у эвакуационных выходов снаружи защищаемого помещения.
А если там "проходной двор, улица", то его может дергануть любой проходящий.
Скажите есть пункт в СП или ГОСТ какой? На основании которого я могу ручник поставить во внутрь?
2. Скажите, а прибор управления пожаротушением (ПУП) я могу внутри этого помещения расположить? К примеру, это С2000-АСПТ или любой другой ПУП? Прошу ответить желательно также со ссылкой на ГОСТ, СП конкретный пункт.


[31.03.2017 11:09:19]
 
Цитата Сергей А. 31.03.2017 10:45:49
Согласно СП5.13130.2009 пункт 12.4.2 Устройства дистанционного пуска установок следует размещать у эвакуационных выходов снаружи защищаемого помещения.
--Конец цитаты------
почему бы не прочитать данный пункт до конца?
Сергей А.

[31.03.2017 11:24:06]
 12.4.2 Устройства дистанционного пуска установок следует размещать у эвакуационных выходов снаружи защищаемого помещения. Указанные устройства должны быть защищены в соответствии с ГОСТ 12.4.009.
Размещение устройств дистанционного пуска допускается в помещении пожарного поста или другом помещении с персоналом, ведущим круглосуточное дежурство.

На сколько я понимаю Вы предлагаете его вообще не ставить в таких ситуациях (где дверь ведёт непосредственно на улицу). а дистанционный пуск осуществлять с пожарного поста (пост охраны)?


[31.03.2017 11:31:36]
 Да.
Все равно на посту будет С2000-ПТ.


[31.03.2017 11:48:00]
 Припоминаю кто-то здесь выкладывал письмо про ЭДУ.
Про то, что они должны работать при неисправности линий связи автоматического пуска. Далее вспоминали автономность АСПТ.
Ну я бы послушал продолжение, у меня тоже раздумья ставить или нет, только на дренчерную завесу.

Альтернатива - герметичный бокс от ИП Кузнецова.
Сергей А.

[31.03.2017 11:48:56]
 1. Скажите, а расположить ручник внутри помещения — это неправильно?
Случился пожар человек выбегая из помещения нажимает ручник. Идет задержка (10сек или больше "по расчету") на запуск. Мы открываем дверь разрываем цепь, эвакуируемся, цепь восстанавливается (дверь закрылась), задержка на запуск повторилась и пошло тушение.

2. А внутри помещения я могу устанавливать ПУП (С2000-АСПТ “Болид” или ППО-01, СКУП-01 “Рубеж-08”)?
Сергей А.

[31.03.2017 11:56:41]
 Альтернатива - герметичный бокс от ИП Кузнецова.

А если (подростки, дети или еще кто) откроют и запустят пожаротушение. Это ладно если там один модуль МПП. А если это склад побольше то что запустят 20-40 МПП?


[31.03.2017 11:56:48]
 
Цитата Viss 31.03.2017 11:48:00
Альтернатива - герметичный бокс от ИП Кузнецова.
--Конец цитаты------
а его реально купить? кто-то пробовал?

Цитата Сергей А. 31.03.2017 11:48:56
1. Скажите, а расположить ручник внутри помещения — это неправильно?
--Конец цитаты------
дружеский совет - отвыкайте называть ЭДУ ручником :)

Цитата Сергей А. 31.03.2017 11:48:56
Мы открываем дверь разрываем цепь, эвакуируемся, цепь восстанавливается (дверь закрылась), задержка на запуск повторилась и пошло тушение.
--Конец цитаты------
ну если вы делаете восстановление автоматического пуска по геркону ...


[31.03.2017 13:28:02]
 Да реально, мне такие приезжали, в сборе с кнопками.


[31.03.2017 19:27:37]
 >>>а его реально купить? кто-то пробовал?
- реально покупали без проблем.
http://skrinshoter.ru/s/310317/pHXtV...
- а ещё лучше такой, но дорогой...
http://skrinshoter.ru/s/310317/nagjZ...


http://skrinshoter.ru/s/310317/gYDrd...


[31.03.2017 19:47:52]
 Тогда уж
https://www.notifier.com/salesandsup...
очень долго и очень дорого, зато гламурно и IP55:)


[31.03.2017 20:04:58]
 Не проще вторую дверь поставить?
Сделав типа тамбур-шлюза. Тем более что автор говорит про 20-40 МПП.

Слишком чреват риск что кто-то захочет пошутить.. а то и не раз. А что это за хрень такая и как ей пользоваться - объяснят на куче ресурсов в инете только скриншот дай.

Ладно бы территория охраняемая была..


[31.03.2017 22:18:46]
 
Цитата Сергей А. 31.03.2017 11:24:06
Размещение устройств дистанционного пуска допускается в помещении пожарного поста или другом помещении с персоналом, ведущим круглосуточное дежурство
--Конец цитаты------
вот это проще всего.
Сергей А.

[03.04.2017 6:25:55]
 Уважаемые скажите что не у кого таких ситуаций не было? Я совсем запутался ставите или нет ЭДУ на улице?

Один из советов был вообще не ставить, а дистанционный пуск осуществлять с пожарного поста (пост охраны)? На сколько это правильно я затрудняюсь ответить. На мой взгляд допустимо разместить ЭДУ в помещении (по логике которую я описывал выше) или все таки НЕТ?

А по второму вопросу кто скажет возможно размещение ППУ в том же помещении где МПП?
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Установка ручника при пожаротушении      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.