Исполнительная документация при сдаче АУПТ

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 1 реплик
Малюга ®

[29.03.2017 13:09:37]
 Доброго дня, коллеги!

При сдаче очередного объекта в котором проводилась реконструкция, возникли разногласия с оформлением исполнительной документации. Нашей компанией проводилась прокладка новой секции трубопровода спринклерной АУПТ с опусками в подвесной потолок. Работы закончены, проведены испытания. Настало время подписания актов и...... Подключился технадзор заказчика (специалист в области ПГС) и начал требовать журналы и акты, коих нет в ВСН 25-09.67-85 а именно:
1) журнал производства сварочных работ;
2) журнал антикоррозионной защиты сварных соединений;
3) Журнал входного контроля
4) Акт визуального измерительного контроля использовать форму- РД 03-606-03
5) Акты освидетельствования скрытых работ по механической и очистке и обезжириванию поверхности металла
6) Акты освидетельствования скрытых работ по установке гильз в проходках стен.
7) Акт освидетельствования участков сетей инженерно-технического обеспечения
8) Акт проверки внутриобъектовой сети на водоотдачу.
9) ППР не корректно выполнен.
10) Акт освидетельствования ответственных конструкций (подвесы для труб).
По графической части и сертификатам вопросов нет. Понятно, что человек предлагал услуги "одной фирмы", необоснованно критикует ППР и навязывает нам предоставление строительных актов, называя монтаж системы АУПТ строительными работами.
В сущности вопросы:
1) Какими документами руководствоваться при сдаче АУПТ в России в 2017 году?
2) Перечень актов означенный в ВСН 25-09.67-85 считать единственно-актуальным? И законны ли требования технадзора заказчика на предоставление вышеперечисленных актов, если таковые не означены в договоре?
Может у кого-нибудь есть письма из руководящих органов (Госстрой, МЧС) с перечнем документации оформляемой при сдаче АУПТ и АУПС?
Заранее спасибо всем откликнувшимся! Накажем зло вместе! :)


[29.03.2017 17:33:00]
 Вам сюда http://www.0-1.ru/discuss/?id=34595

раз уж зашла речь о ВСН 25-09.67-85, то в пункте 3.1
(Монтаж трубопроводов АУП должен выполняться в соответствии с проектной документацией, СНиП 3.05.05-84 и проектом производства работ) упоминается СНиП 3.05.05-84, где в приложении 2 значится журнал сварочных работ и кое-что из вашего списка, только смотрите столбец примечание в таблице.


[29.03.2017 19:37:38]
 А не имеется ли ввиду то, что монтаж трубопроводов должен производиться в соответствии с пунктами с 3.16 по 3.24 "Монтаж трубопроводов" данного СНиПа? То есть ВСН ссылает на схожие процессы при проведении монтажа и правила его выполнения. Но перечень документации прописан в ВСН. И если со всех СНиПов на которые ссылается ВСН, брать все приложения, то никогда ничего не сдашь! Даже банальную замену клапана шкафа ПК. Бумаги не хватит.


[30.03.2017 12:39:28]
 Конечно это требования к монтажу трубопроводов, я лишь подсказываю откуда ваш ПГСник вытащил часть этих требований.
Из вашего списка у нас делают только акт входного контроля по форме из РД 78.145-93.
А проверка внутриобъектовой сети на водоотдачу это не проблема собственника? Делайте что в договоре.
Малюга ®

[30.03.2017 13:38:55]
 Спасибо за помощь, Джей_Флэк! :)

Так всё-таки на что же ссылаться при сдаче подобных систем в плане документации? На ВСН 25-09.67-85? Этого будет достаточно?
  Дискусия закрыта