Разделение двух разных по функциональному значению зданий

[Прочее]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[22.03.2017 6:28:13]
 Добрый день уважаемые форумчане. Возник вопрос по отделению двух разных по функциональному значению зданий. Рядом с существующим торгово-развлекательным комплексом проектируется многофункциональный спортивный комплекс. Для удобства эксплуатации обоих зданий был запроектирован одноэтажный переход. Возможно ли вместо противопожарной двери в переходе использовать дренчерные завесы, шторы да бы не уменьшать ширину прохода? и на что можно сослаться?


[22.03.2017 7:58:51]
 Мне кажется, дешевле поставить две противопожарных двери рядом друг с другом.


[22.03.2017 11:12:26]
 Дело в том что ширина проема будет 1,5 м при ширине перехода 4м (требования к заполнению противопожарных преград - 0,25 от площади)


[22.03.2017 12:06:56]
 Ну есть СП 2 п.5.4.19. Пределы огнестойкости конструкций переходов между зданиями (корпусами) определенной степени огнестойкости должны соответствовать требованиям, предъявляемым к соответствующим конструкциям зданий этой степени огнестойкости. При разных степенях огнестойкости зданий (корпусов), соединяемых переходом, конструкции переходов должны соответствовать требованиям, предъявляемым к конструкциям зданий более высокой степени огнестойкости. Переходы должны выполняться из материалов НГ.
Коммуникационные, в том числе пешеходные, тоннели следует проектировать из материалов НГ.
Для зданий одного класса функциональной пожарной опасности, соединенных переходами и тоннелями, стены зданий в местах примыкания к ним переходов и тоннелей следует предусматривать из материалов НГ с пределом огнестойкости не менее EI 120. Двери в проемах этих стен должны быть противопожарными 1-го типа. В случае, если общая площадь этажей зданий одного класса функциональной пожарной опасности, соединенных переходами, не превышает допустимой площади этажа в пределах пожарного отсека, данные мероприятия допускается не предусматривать.
Для зданий различного класса функциональной пожарной опасности, соединенных переходами, одну из стен зданий, в местах примыкания к ним переходов и тоннелей, следует предусматривать в виде противопожарных преград согласно положениям СП 4.13130.2009.
И есть СТУ.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Прочее]Тема: Разделение двух разных по функциональному значению зданий      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.