Чем подтвердить категория наружной установки?

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[10.03.2017 9:08:22]
 Доброго утра.
Подскажите по такому вопросу.
Поставили заказчику насосную станцию и получили от приемной комиссии замечание "отсутствуют документы подтверждающие соответствие КНС категории АН по взрывопожарной и пожарной опасности (ФЗ№123).
Объект нефтеперерабатывающий завод. Насосы во взрывозащищенном исполнение. Сама станция подземного исполнения в стеклопластиковом корпусе.
В ФЗ123 сказано, что категория указывается в проектной документации, но проект как таковой не выполнялся, просто поставка.
Что именно может помочь в данном вопросе? Проект на насосную станцию с указанием категории или же должен быть какой то расчет?


[10.03.2017 9:29:43]
 Вообще (по логике) категория должна быть указана в техническом задании на изготовлении (опросном листе).
только скорее всего под "документы подтверждающие соответствие КНС категории АН" понимается не расчет категории...


[10.03.2017 10:01:59]
 "документы подтверждающие соответствие КНС категории АН"=Andrei665
Объект категории А означает, что возможно образование взрывоопасной среды, значит должны отсутствовать источники зажигания, т.е. электропроводка и электрооборудование должны быть в искробезоопасном исполнении, должны отсутствовать другие источники зажигания, например нагретые выше 0,8 Твсп детали оборудования. Покажите это.


[10.03.2017 15:57:32]
 13) ст.2 №123-ФЗ наружная установка - комплекс аппаратов и технологического оборудования, расположенных вне зданий и сооружений;
у вас оборудование в кожухе, при этом заглубленном, таким образом это сооружение без квалификации его по категории пожарной опасности (отсутствие помещений ст. 25 №123-ФЗ) и степени огнестойкости (подземное исполнение, иначе II степень для нефтеплощадок)


[10.03.2017 15:58:45]
 ст.27..
По пожарной и взрывопожарной опасности ПОМЕЩЕНИЯ производственного и складского назначения независимо от их функционального назначения подразделяются на


[10.03.2017 16:15:10]
 нет. это наружная установка. II степень это только если по ВУПП-88.


[10.03.2017 16:54:51]
 наружная установка - комплекс аппаратов и технологического оборудования, расположенных вне зданий и сооружений

Это определение не тончое. На самом деле к "наружным установкам" относятся все объекты на территории вне зданий и сооружений.Слово "устаноква" не в буквальном смысле.


[10.03.2017 18:38:02]
 гешан
если она в земле как аварию рассматривать по СП 12.13130?
ранее обсуждали пример с резервуаром http://www.0-1.ru/Discuss/?id=33902
мое мнение, что надо принимать, а не считать, но когда в документации об этом ни слова... извини считай как хочешь, тут и нужна смекалка - пусть будет сооружение


[10.03.2017 20:45:46]
 если она в земле как аварию рассматривать по СП 12.13130?=morozofkk
Сама ёмкость в земле, а горловина наруже. Возможен взрыв паров внутри или горение-пламя из горловины.


[26.03.2017 10:44:33]
 Мне кто-то написал в личку, но не написал адрес и ник не указан...


[26.03.2017 11:00:07]
 По п.7.3 "Для категорий АН и БН:
- горизонтальный размер зоны, ограничивающей газопаровоздушные смеси с концентрацией горючего выше нижнего концентрационного предела распространения пламени (НКПР), превышает 30 м
- и (или) расчетное избыточное давление на расстоянии 30 м от наружной установки превышает 5 кПа.

Там есть дыхательная труба или какой-нибудь другой выход паров наружу? Тогда можно рассчитать количество паров, выходящих при этом. И посчитать
1) dP на расстоянии 30 м
2) "В.2.1 Горизонтальные размеры зоны RНКПР, м, ограничивающие область концентраций, превышающих
нижний концентрационный предел распространения пламени (СНКПР)"

Если выхода паров нет (или под АН не подпадает) - посчитать тепловой поток при горении жидкости на поверхности. На расстоянии 30 м тоже получится наверняка меньше 4 кВт/м2. Категория получится ДН.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Чем подтвердить категория наружной установки?      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.