Нарушение высоты междуэтажных поясов

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[10.03.2017 0:28:27]
 Имеем здание с окнами. Междуэтажный пояса получились высотой 1 м. что нарушает:
СП 2.13130.2012 п 5.4.18.
В зданиях I - III степеней огнестойкости для наружных стен, имеющих светопрозрачные участки с ненормируемым пределом огнестойкости (в т.ч. оконные проемы, ленточное остекление и т.п.), должны выполняться следующие условия:
- участки наружных стен в местах примыкания к перекрытиям (междуэтажные пояса) следует выполнять глухими, высотой не менее 1,2 м;
Кто сталкивался с такой проблемой? Какие компенсирующие мероприятия можно принять? Вынимать все оконные блоки закладывать проемы и вставлять новые окна уж очень нерентабельно


[10.03.2017 7:55:53]
 Моделировали в Pyrosim горение типовой для данного здания нагрузки (при открытом оконном проеме) и показывали, что остекление вышележащего этажа не нагревается до 300 гр. (температуры разрушения остекления).


[10.03.2017 7:57:05]
 А вообще, конечно, интересно откуда взялось число 1,2 м, из каких соображений.


[10.03.2017 8:18:50]
 Сергей Субачев ®

[10.03.2017 7:55:53] Моделировали в Pyrosim горение типовой для данного здания нагрузки (при открытом оконном проеме) и показывали, что остекление вышележащего этажа не нагревается до 300 гр. (температуры разрушения остекления).

А при ширине поясов 1,2 м окна вышележащего этажа не нагреваются до 300 градусов? Т.е. междуэтажные пояса реально работают?


[10.03.2017 9:08:45]
 Пробовали разные варианты - нагрев зависел от горючей нагрузки и да, от высоты пояса. Там высота пояса была не намного меньше 1,2, при той нагрузке не нагрелось. Но пробовали с другими нагрузками и высотой - бывало что нагревалось. При каких-то нагрузках (не помню сейчас) и при 1,2 нагревалось...
Вот у меня и осталось чувство неопределенности. 1,2 м - это откуда, исходя из каких критериев?
Может там изначально вообще речь не о температуре остекления шла, а, например, о тепловом потоке, падающем на человека, кричащего о помощи из окна верхнего этажа...


[10.03.2017 9:59:24]
 1,2 м - это скорее всего из сложившейся практики строительства


[10.03.2017 10:24:54]
 "Давайте я Вам на глаз насыплю".


[10.03.2017 11:17:35]
 Gidrant конечно это косяк, но это обусловлено смонтированным навесным фасадом, имено из за панелей получилось, что 20 см. ни туда, ни сюда


[10.03.2017 11:21:47]
 Виктор Перцев ®, я не отвечал на Ваш вопрос) Но могу посоветовать сделать внутри кладку, что бы окна были красивые снаружи, но внутри был кирпич. По СТУ, стандартное мероприятие - это орошение окон изнути. По нормам - противопожарное заполнение.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Нарушение высоты междуэтажных поясов      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.