Помещение котельной в здании Ф 3.1

[Прочее]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[17.02.2017 14:26:12]
 Правильно ли приведены нижеперечисленные требования?
3.20. котельная: комплекс зданий и сооружений, здание или помещение с установленными в них теплогенераторами (котлами) и вспомогательным технологическим оборудованием, предназначенными для выработки тепловой энергии в целях теплоснабжения.
5.1.2. Размещаемые в общественных и жилых зданиях помещения производственного, складского и технического назначения (мастерские, лаборатории, кладовые и технические помещения, автостоянки, котельные, и т.п.) подлежат категорированию по взрывопожарной и пожарной опасности в соответствии с СП 12.13130.
5.1.5. Встраивание и пристраивание к объектам жилого и общественного назначения автостоянок, котельных, трансформаторных и других энергообъектов следует производить в соответствии с разделом 6 настоящего свода правил, требованиями [1], а также других действующих нормативных документов.
Противопожарные требования к размещению зданий, помещений и сооружений генераторных должны соответствовать требованиям, предъявляемым для котельных, работающих на соответствующем топливе.
6.9.6. Встроенные и крышные котельные должны отделяться от смежных помещений и чердака противопожарными стенами 2-го типа или противопожарными перегородками 1-го типа, противопожарными перекрытиями 3-го типа.
Не допускается размещение встроенных котельных под жилыми помещениями, непосредственно на перекрытиях жилых помещений, смежными с жилыми помещениями, а также над и под помещениями категорий А и Б.
6.9.16. При использовании топлива, способного образовывать газо-, паро-, пылевоздушные взрывоопасные смеси, в помещениях топливоподачи следует предусматривать легкосбрасываемые ограждающие конструкции, площадь которых определяется расчетом по ГОСТ Р 12.3.047, при отсутствии расчетных данных площадь легкосбрасываемых конструкций должна составлять не менее 0,05 м2 на 1 м3 помещения категории А и не менее 0,03 м2 - помещения категории Б.
Оконные стекла в зданиях и помещениях топливоподачи должны предусматриваться одинарными и располагаться в одной плоскости с внутренней поверхностью стен.
6.9.17. Категории зданий и помещений по взрывопожарной и пожарной опасности котельных принимаются согласно СП 12.13130.

Особенно интересует пункт 6.9.18, а именно:
6.9.18. Выходы из встроенных и пристроенных котельных надлежит предусматривать непосредственно наружу.


[17.02.2017 14:35:50]
 Является ли пункт 6.9.18 обязательным для всех видов зданий зданий?


[18.02.2017 16:59:20]
 Все своды правил являются документами добровольного применения.
А п. 6.9.18 относится только к зданиям котельных (встроенных и пристроенных, а не для всех видов зданий.


[20.02.2017 10:34:58]
 Ну скажем встроенные здания я еще не видел.
Вопрос, есть ли в нормах ПБ градация котельная-теплогенераторная?


[20.02.2017 10:47:41]
 3.20 котельная: комплекс зданий и сооружений, здание или помещение с установленными в них теплогенераторами (котлами) и вспомогательным технологическим оборудованием, предназначенными для выработки тепловой энергии в целях теплоснабжения.


[20.02.2017 11:04:14]
 Подключусь с вопросом, а можно ли встроенную котельную (генераторную) категории А или Б размещать в многоэтажном здании на первом этаже? Я ни кому не разрешаю, только по СТУ.


[20.02.2017 15:29:34]
 На просторах интернета находил различную информацию по градации котельная-теплогенераторная. Оказывается приборы отопления до 360 кВт относятся к теплогенераторным, а 360 и более к котельным, что скажете? И теперь 2-ва вопроса:
1. есть ли в нормах ПБ (помимо СП4) градация котельная-теплогенераторная?
2. есть ли в строительных нормах градация котельная-теплогенераторная?


[20.02.2017 15:33:58]
 Gidrant ® согласно СП12 котельные относятся к категории Г или я ошибаюсь?
Таблица 1 СП 12
-горючие газы, жидкости и твердые вещества, которые сжигаются или утилизируются в качестве топлива


[20.02.2017 15:38:22]
 А котельную мощностью в 100 кВт я в цокольном этаже нашел Ф1.3. Но если верить строителям, то это теплогенераторная и требования об обособленном выходе из данного помещения не подходят...


[20.02.2017 15:56:32]
 Shoozztr ®, котельные относят к Г не по сп12, по сп делается расчет категории. В штатном режиме работы - Г, а аварийном? А вид топлива? а Хранение? А количество топлива? Я и говорю про А или Б, про Г речь не идет. И в СТУ будет прописано все, что бы исключить А или Б.
СП 4 3.20. котельная: комплекс зданий и сооружений, здание или помещение с установленными в них теплогенераторами (котлами) и вспомогательным технологическим оборудованием, предназначенными для выработки тепловой энергии в целях теплоснабжения.
5.1.5. Противопожарные требования к размещению зданий, помещений и сооружений генераторных должны соответствовать требованиям, предъявляемым для котельных, работающих на соответствующем топливе.


[22.02.2017 3:04:22]
 "Все своды правил являются документами добровольного применения."

))) Скорее добровольно-принудительными.

Читайте внимательно правила.

Либо вы добровольно соблюдаете СП и делаете все по ним, либо вы выполняете пожарный расчет и на основании его все равно делаете как надо.

Цитата из закона :

"Часть 1 ст.63 ФЗ в редакции ФЗ от 10.07.2012 г. говорит: «Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий:
1)В полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных Федеральным законом;
2)В полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и нормативными документами по пожарной безопасности. "


  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Прочее]Тема: Помещение котельной в здании Ф 3.1      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.