[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[16.02.2017 14:34:07]
 Уважаемые коллеги. Помещение архива отделено от коридора гипсокартонной перегородкой. Класс пожарной опасности гипсокартона КМ2. Правомерно ли инспектор дает ссылку на ч.15 ст. 134 отделка стен и потолков предусмотрена более чем КМ0 или КМ1?
ogpn8 ®

[17.02.2017 16:04:12]
 Видимо, инспектор по формальным основаниям не совсем точен. Часть 15 ст. 134 123-ФЗ говорит про отделку стен и потолков, а у Вас, как я понял, перегородки. Отделку перегородок ст.134 не нормирует, но это из раздела лигвоанализа и не принципиально. Дело в другом. Для перегородки архива нормируется:
- предел огнестойкости (поскольку она является противопожарной преградой между помещением архива и коридором и должна отвечать требованиям к противопожарной перегородке 1-го типа, см. СП4.13130, п. 5.1.10);
- класс пожарной опасности строительной конструкции, который зависит от класса конструктивной пожарной опасности здания (в Вашем случае, скорее всего, К0 или К1, см. табл. 22 и табл. 6 123-ФЗ).
Мне кажется, что в любом случае класс пожарной опасности ограждающих конструкций архива со стороны помещения следует принимать не выше чем К1.


[17.02.2017 16:07:12]
 Возможно идет речь об отделке внутри помещения


[17.02.2017 16:09:46]
 отделочные (облицовочные) материалы - это одно требование, предел огнестойкости противопожарных преград - другое. Вопрос не совсем точен


[20.02.2017 9:50:03]
 Гипсокартонная перегородка с негорючим утеплителем имеет степень огнестойкости EI45. Следовательно полностью соответствует требованиям т. 23 ФЗ-123, как перегородка первого типа в соответствии с требованиями СП 4.13130-2013 п. 5.2.6. Где-то так надо аргументировать инспектору???


[20.02.2017 17:28:56]
 
Ув. Oxrana. А можно какую-нибудь бумагу обосновывающую данное решение. Просто необходимо выполнить перегородку. Из кирпича будет не красиво. Вот и искал подходящий вариант


[21.02.2017 5:32:24]
 По-моему правильно он написал.
Вы же сами представили сертификат на отделку внутри помещения архива на КМ2, которая является более пожароопасной чем требуется по ФЗ.
А предел огнестойкости 45 минут здесь не причём.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 