вопрос по огнезащите - красить или не красить?

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[08.02.2017 3:23:03]
 Добрый день! Здание Ф3.1, к нему пристроен склад и ДГУ, которые отделяются от основного здания перегородкой EI 45. Внутри этих помещений установлены металлические колонны которые держат кровлю этих помещений. Вопрос - этим колоннам нужно придавать предел огнестойкости или нет? И если да, то какой?


[08.02.2017 11:23:58]
 рыбнадзор ®, для решения вопроса мало данных, а именно:
- Вы "разгребаете" существующую ситуацию или проектируете с нуля?
- склад чего? торговый или топлива для ДГУ?
- склад и ДГУ я правильно понял - это два разных помещения?
- EI 45 руководствуясь чем? просто по факту?
- по какому нормативному принципу скомбинирована торговля с производственными помещением(-ями)?
Понятие пристройка расшифровано в п. 3.31 СП 4 - разделяющая перегородка EI 45 должна быть как минимум противопожарной.
В СП 4 не нашел нормативной возможности пристраивать к Ф3.1 Ф5.2 и Ф5.1. Это только для автостоянок допускает п. 6.11.6.
Если нет нормативной возможности пристройки, то это пожарные отсеки. Если это отсеки то для здания "склад+ДГУ" Вам нужно по СП 2 определить треб.степень огнестойкости и по табл. 21 123-го ФЗ понять какие пределы огнестойкости для Ваших конструкций. И дальше решить "огнезащищать" или нет (с учетом также п. 5.4.3 СП 2).
Для справки - про пристройке ДГУ к др.зданию п. 5.1.5 СП 4 говорит, что всё должно быть как у котельных, а это пункты СП 4:
6.9.5 Пристроенные котельные должны отделяться от основного здания противопожарной стеной 2-го типа (REI 45!). Перекрытие котельной должно выполняться из материалов НГ.
6.9.10 Для пристроенных котельных общая вместимость расходных баков, устанавливаемых в помещениях котельной, не должна превышать 0,8 м3.
,а так же пункты 6.9.16, 6.9.18, 6.9.25, 6.9.26.


[08.02.2017 15:26:27]
 - Вы "разгребаете" существующую ситуацию или проектируете с нуля?
проектирую
- склад чего? торговый или топлива для ДГУ?
топлива для ДГУ
- склад и ДГУ я правильно понял - это два разных помещения?
да и оба разделяются между собой
- EI 45 руководствуясь чем? просто по факту?
требования СТУ
- по какому нормативному принципу скомбинирована торговля с производственными помещением(-ями)?
не совсем понял вопрос - для каких целей размещена ДГУ? В нашем случае она вырабатывает электричество для проектируемого здания Ф3.1 если основное электричество пропадает


[08.02.2017 15:58:21]
 "по какому нормативному принципу скомбинирована торговля с производственными помещением(-ями)?" - имел ввиду по каким нормам возможна данная пристройка Ф5 к Ф3.1. Но раз Вы упомянули СТУ, то получается по СТУ. В СТУ по хорошему должен был освещен этот момент со степенью огнестойкости или с пределами огнестойкости этой пристройки, но раз Вы спрашиваете, то по ходу не освещен...
Ну в общем-то свои идеи и видения я разложил в первом моем посте. По большому счету ничего не меняется)
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: вопрос по огнезащите - красить или не красить?      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.