О сайте | Контакты Реклама на 0-1.ru 
  Все о пожарной безопасности
 0-1.ru   СПРАВОЧНИК  ОБСУЖДЕНИЯ  СТАТЬИ  ЗАКОНЫ  МАГАЗИН  ЦЕНЫ  ПОИСК
 Служба  ПТВ и СИЗ  СПЗ  Документация  Прочее  ГОЧС  Социалка  Лицензии и СРО  АРХИВ 
 
Авторизация  Регистрация НОВОГО пользователя 
Пользователь:   Забыли пароль? 
Пароль: 
Поиск по текущим дискуссиям:
До начала работы гляньте:
Новые Дискуссии - инструкция по эксплуатации.
здесь могла быть ваша реклама Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!! здесь могла быть ваша реклама
Перейти в раздел
Создать НОВУЮ ВЕТКУ обсуждений в этом разделе
 

п. 8.8 СП7 может ли приток в зону безопасности использоваться для возмещения работы вытяжки в коридо

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[06.02.2017 19:50:51]
 Всем добрый день!
Может ли? В п. 8.8 говорится только о тамбур-шлюзах.


[06.02.2017 19:51:48]
 Для возмещения работы вытяжки в коридоре.


[06.02.2017 19:52:45]
 Срочно, кто с лету может уверенно сказать: да, нет.


[06.02.2017 22:25:33]
 Ну же, не проходите мимо.


[07.02.2017 7:48:47]
 Если рассмотреть технологическую схему подачи воздуха в зону безопасности - то получается следующее:
- маломощный вентилятор с подогревом воздуха подает подогретый воздух в зону безопасности при закрытых дверях в эту зону, чтобы люди не замерзли.
- большей мощности вентилятор включается и подает в зону безопасности воздух Холодный с подмесом теплого при открывании двери, чтобы ограничить приток дыма.

Тепрь логичный вопрос - как может вентиляционная установка подачи воздуха в зону безопасности компенсировать воздух в коридоре если нормальное положение дверей "закрыты"?


[07.02.2017 10:52:09]
 Таким образом:
п. 8.8 Компенсирующая подача наружного воздуха приточной противодымной вентиляцией с механическим побуждением может быть предусмотрена ... с использованием систем подачи воздуха в тамбур-шлюзы ... При этом в ограждениях тамбур-шлюзов .., к которым непосредственно примыкают защищаемые помещения, должны предусматриваться специально выполненные проемы с установленными в них противопожарными нормально закрытыми клапанами и регулируемыми жалюзийными решетками. Двери тамбур-шлюзов должны быть сблокированы с приводами клапанов в цикле противохода. Допускается применение клапанов избыточного давления в противопожарном исполнении с требуемыми пределами огнестойкости.

Возникает резонный вопрос тамбур-шлюз использовать можно. А как насчет зоны безопасности - упущение?


[07.02.2017 11:00:17]
 Подавать компенсирующий приток из зоны безопасности не допускается.


[07.02.2017 11:16:14]
 Еще раз посмотрел.
Ясно, спасибо.


[08.02.2017 12:35:40]
 <<Подавать компенсирующий приток из зоны безопасности не допускается>>.
Поясните почему нельзя.
Вроде как п.8.8 как раз это допускает.
Зона безопасности - это тоже самое что и тамбур-шлюз.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 