СОУЭ в больнице

[Служба]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[02.02.2017 12:23:56]
 Однозначного ответа не нашел. Требуется ли оповещение ставить во всех помещениях с нахождением людей или оповещается только персонал. Сп3 говорит только о персонале. Есть проект, в палатах оповещения нет.


[02.02.2017 12:36:57]
 Оповещается только персонал, но где бы он не находился, в том числе в палатах и сортирах. То есть везде должно быть слышно, но текст типа "вниманию сотрудников! В здании сработала пожарная сигнализация, подготовьте эвакуацию людей из здания"
А ещё новомодные браслетики в теории должны быть ...


[02.02.2017 12:38:25]
 ч.12 ст.84 №123-ФЗ


[02.02.2017 13:02:02]
 Какие я нарушаю нормы если оповещаю только персонал, о котором написано в сп3? А по фз123 это браслеты имеются ввиду их персоналу выдавать?


[02.02.2017 13:28:39]
 Размыто по поводу персонала. Для чего этот пункт нужно было вносить в сп3 если в любом случае оповещаться будут все. О разработке специальных текстов ничего не сказано.


[02.02.2017 13:42:29]
 Ошибся. Получается оповещаются все, но специальным текстои.


[02.02.2017 13:53:47]
 Ещё вопрос. Эти браслеты получается как дублирование оповещения. А не сделано ли это для того, чтобы если в то время когда оповещение включилось только в служебных помещениях, а персонала в них не было, сигнал до них дошел? Тогда получается, что в каждое помещение оповещатель не требуется, а оповещается только персонал.


[02.02.2017 14:00:48]
 makuc®
Браслеты видимо всё-таки для больных задумывали авторы п.12 ст.84 ФЗ-123. :(


[02.02.2017 14:02:12]
 http://www.argus-spectr.ru/doc/tovar...


[02.02.2017 14:05:23]
 Какой смысл тогда в оповещении только персонала специальными текстами, если о пожаре оповещаются все?


[02.02.2017 14:44:07]
 Источник ВНИИПО МЧС России: http://www.vniipo.ru/vopros-otvet/sp...
Необходимо ли предусматривать размещение звуковых и речевых пожарных оповещателей во всех помещениях зданий и сооружений?
Согласно требованиям пп. 4.1, 4.8 СП 3.13130.2009 звуковые сигналы СОУЭ должны обеспечивать общий уровень звука (уровень звука постоянного шума вместе со всеми сигналами, производимыми оповещателями) не менее 75 дБА на расстоянии 3 м от оповещателя, но не более 120 дБА в любой точке защищаемого помещения. СП 3.13130.2009 не устанавливает необходимость размещения звуковых и речевых пожарных оповещателей во всех помещениях. Количество звуковых и речевых пожарных оповещателей, их расстановка и мощность должны обеспечивать уровень звука во всех местах постоянного или временного пребывания людей в соответствии с требованиями СП 3.13130.2009.

Как на практике осуществить оповещение «только работников учреждений» в здании больницы?
Согласно требованиям п. 4.8 СП 3.13130.2009 количество звуковых и речевых пожарных оповещателей, их расстановка и мощность должны обеспечивать уровень звука во всех местах постоянного или временного пребывания людей в соответствии с нормами указанного свода правил. Размещение речевых пожарных оповещателей необходимо производить исходя из обеспечения нормируемого уровня звука во всех местах постоянного или временного пребывания людей.

Согласно требованиям п. 3 табл. 2 СП 3.13130.2009 при применении 3-го типа СОУЭ и выше оповещаются только работники больницы при помощи специального текста оповещения. Такой текст предназначен для работников учреждений и не должен содержать слов, способных вызвать панику.

Физически текст оповещения слышат все находящиеся в здании люди (включая пациентов больницы), однако смысл текста оповещения должен быть понятен только работникам учреждения, которые после такого сообщения начинают действовать по организации эвакуации людей.

Специальные тексты системы оповещения работники учреждений должны изучать при проведении противопожарных инструктажей и отрабатывать на практических тренировках по эвакуации людей, не реже одного раза в полугодие, что регламентируется пунктом 12 Правил противопожарного режима в Российской Федерации.


[02.02.2017 15:18:14]
 makuc® "Какой смысл тогда в оповещении только персонала специальными текстами, если о пожаре оповещаются все?"

Со смыслом в наших нормах некоторая напряжёнка ...


[02.02.2017 18:24:58]
 Перед НГ делал проект АПС-СОУЭ на стационар инфекционный, оповещались только места общего пользования и кабинеты персонала ну и конечно же пост дежурной медсестры.
В палатах громкоговорителей не было. Экспертизу прошел.
Человеку, который с сальмонеллезом каким-нибудь в полузабытьи лежит, все оповещения до лампочки.


[02.02.2017 18:25:49]
 Перед НГ делал проект АПС-СОУЭ на стационар инфекционный, оповещались только места общего пользования и кабинеты персонала ну и конечно же пост дежурной медсестры.
В палатах громкоговорителей не было. Экспертизу прошел.
Человеку, который с сальмонеллезом каким-нибудь в полузабытьи лежит, все оповещения до лампочки.


[02.02.2017 18:53:39]
 Получается, что кто как хочет тот так и делает?


[02.02.2017 19:12:06]
 Человеку, который с сальмонеллезом каким-нибудь в полузабытьи лежит, все оповещения до лампочки.

Оповещение не для него нужно, а для врача, который в это время пока он лежит, берет у него анализы, я так понимаю СОУЭ для больниц, в закодированном сообщени виде ещё.


[02.02.2017 20:16:04]
 7.6.9.2 Во всех зонах медицинских организаций должны предусматриваться:
устройства пожарной сигнализации с ручным управлением, соответствующим образом распределенные и обязательно расположенные вблизи выходов;
системы автоматического обнаружения и оповещения о пожаре, способные обнаруживать пожар в начальных стадиях и извещать об этом на расстоянии.
7.6.9.3 Посты дежурного персонала зданий медицинских организаций с пребыванием людей на стационарном лечении должны быть оборудованы системами (средствами) оповещения о пожаре (в том числе с использованием персональных устройств со световым, звуковым и вибрационным сигналами оповещения). Такие системы (средства) оповещения должны обеспечивать информирование дежурного персонала о поступлении сигнала оповещения и подтверждение его получения каждым оповещаемым [4].
7.6.10.1 В больницах должна предусматриваться система оповещения и управления эвакуацией 2-го и 3-го типов (пункт 3 таблицы 2 СП 3.13130).
7.6.10.2 Объекты с одновременным нахождением более 50 человек (включая персонал) необходимо оснащать объектовыми системами оповещения технически и программно совмещенными с системами проводного радиовещания и радиотрансляции. Объектовые системы оповещения следует проектировать в соответствии с требованиями СП 133.13330 и СП 134.13330.
8.3.3 В незадымляемых шлюзах или постах дежурного персонала должны быть продублированы сигналы функционирования следующих инженерных систем:
электрических;
медицинского газоснабжения;
водяного пожаротушения;
сигнализации и оповещения.


[03.02.2017 9:31:29]
 makuc® "Получается, что кто как хочет тот так и делает?"

Да. Так уж наши нормы прописаны, что не только проектировщики, но и экспертизы разные по разному их трактуют. Те же извещатели много лет во всей стране ставили по два, а теперь без всяких изменений норм решили, что надо ставить по три. :(
статист ®

[03.02.2017 10:39:52]
 Рустам74: " Те же извещатели много лет во всей стране ставили по два, а теперь без всяких изменений норм решили, что надо ставить по три. :("

Уважаемый Рустам, мы тут чо-то вообще отстали от жизни. Наверняка где-то уже супербитва прошла. Поделитесь пожалуйста ссылкой (или на первоисточник). Спасибо


[06.02.2017 11:10:41]
 >Рустам74: " Те же извещатели много лет во всей стране ставили по два, а теперь без всяких изменений норм решили, что надо ставить по три. :("<

Как я заметил, в г. Омск ставят пожарные извещатели как положена, а иногда даже с переизбытком (чтоб побольше заработать), а в г. Воронеж ставят по два извещателя, даже в помещения г-образных. Также советую побывать на первом этаже 20-ой полтинники (больницы), посмотрите как прошёл ремонт пожарной сигнализации: "лапша" которая идёт к извещателям так и осталась, даже в короб не до сужались положить, а должен быть кабель LTx.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Служба]Тема: СОУЭ в больнице      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.