 Уважаемые специалисты, пожалуйста, проконсультируйте!
Будет ли являться эвакуационным выход, путь к которому лежит:
1. из помещения 1-го этажа в лестничную клетку
2. по маршу лестничной клетки наверх на междуэтажную площадку 1-го и 2-го этажа
3. с междуэтажной площадки наружу
Спасибо!


[01.02.2017 5:46:21]
 Насколько я понял, у Вас имеется высокое крыльцо ведущее на междуэтажную площадку 1-го и 2-го этажа?
В этом случае по всем 3-м пунктам - да, является. Обоснование ТРоТПБ ст. 89 п. 3 - 1г, а направление движения по л/к (верх или вниз) роли не играет.


[01.02.2017 12:15:59]
 Да эта статья мне знакома.
Если так рассуждать, то эвакуационным будет являться и выход их лестничной клетки, предположим, на 2-ом или 3-ем этажах наружу, скажем, на какую либо площадку, эстакаду или наружную лестницу. И без устройства выхода из лестничной клетки наружу или вестибюль на первом этаже?


[01.02.2017 13:24:40]
 Гомер® "... наружу, скажем, на какую либо площадку, эстакаду или наружную лестницу"
Лестницу я бы вычеркнул, это наверно получится лестница 3-го типа. А остальное вроде корректно ...


[02.02.2017 7:35:02]
 Спасибо.
У меня было и остается сомнение, что этот выход (из лестничной клетки наружу выше отм. 0,000) для первого этажа не будет являться эвакуационным


[02.02.2017 10:27:03]
 в данном случае выход будет эвакуационным. если выход из лестницы ведет на площадку, эстакаду и др. то он не эвакуационный см. п.4.4.6 СП1 выход из ЛК должен вести на прилегающую к зданию территорию


[02.02.2017 11:06:03]
 просто®
Встречал ситуацию, что к торговому комплексу на уровне 2-го этажа снаружи пристроена огромная площадка/эстакада на которой расположены детская площадка с горками и спортивная площадка с тренажёрами. Эта эстакада с одной из сторон заканчивается длинным наклонным спуском до уровня земли, а под ней под разгрузку машин территория. Вот и приходится гадать, прилегающая это территория или эстакада или ещё что.


[02.02.2017 11:29:30]
 эстакада является частью здания, выход из ЛК должен вести на прилегающую к зданию территорию, если под данной эстакадой еще зона разгрузки ее вообще можно считать эксплуатируемой кровлей
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Эвакуация из л/к      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.