 Добрый день. Прошу помощи в пояснении следующего пункта:
СП 4.13130.2013
"5.5.2 Размещаемые на объектах классов Ф3.1 и Ф3.2 помещения производственного, складского и технического назначения (кухни, пекарни, доготовочные, разделочные, кладовые горючих товаров и товаров в горючей упаковке и т.п.), за исключением помещений категорий В4 и Д, выделяются противопожарными перегородками не ниже 1-го типа и перекрытиями не ниже 3-го типа..."
Допустим здание 1 этажное высотой 6м, при этом в здании предусмотрено помещение 3х3 категории В3. С боковых сторон я ставлю перегородки EI 45, а сверху мне что, ж/б плиту кидать теперь и ставить металлокаркас что бы держать эту плиту и металл защищать огнезащитой? Зачем? Смысл? По этой плите никто не ходит. Может можно сверху положить такую же перегородку EI 45 тем самым выделив помещение со всех сторон перегородками и сверху в т.ч.? Но тогда мне нужен протокол огневых испытаний с горизонтально закрепленной перегородкой и должны быть расчетные горизонтальные нагрузки (сам спросил-сам ответил). Или есть другие какие-нибудь решения? Или я не правильно понимаю этот пункт? Но ж/б плита для такого помещения - это перебор ведь!


[26.01.2017 7:21:44]
 Перегородка - ненесущая внутренняя вертикальная ограждающая конструкция, разделяющая помещения ("Терминологический словарь по строительству на 12 языках", ВНИИИС Госстроя СССР, 1986 год). Т.е. перегородка - это вертикальная конструкция, как Вы собрались ее ложить горизонтально? Ну, а ЖБ плиту можно заменить сэндвич-панелями, гораздо легче по массе и проще в монтаже. Например: http://www.know-house.ru/infotek/inf...


[26.01.2017 9:34:30]
 [kurilshik]
> С боковых сторон я ставлю перегородки EI 45, а сверху мне что, ж/б плиту кидать теперь и ставить металлокаркас что бы держать эту плиту и металл защищать огнезащитой?

Нет, вам сверху ставить металлокаркас, покрытый огнезащитой, который будет рассчитан на нагрузку лежащей на нём сендвич-панели.


[26.01.2017 12:10:35]
 Коллеги, подскажите, речь идет о стеновых сэндвич панелях EI или кровельных RE?


[26.01.2017 12:12:50]
 Разве есть сендвич-панели с показателем R? Это какие-то самонесущие панели получаются.


[26.01.2017 12:15:12]
 Sdn ® кровельные сэндвич есть конечно https://yadi.sk/i/e7eyglwi3AySP9 Поэтому я и спросил - о кровельных идет речь или стеновых?


[26.01.2017 12:41:25]
 Если для перекрытия, то о кровельных. "Металл Профиль" позиционирует свои кровельные панели, как пригодные для перекрытий (в том числе эксплуатируемых). На сайте у них выложен сертификат на REI 30 (http://www.metallprofil.ru/press-cen...), судя по каталогу должны быть и на побольше. В крайнем случае свяжитесь с ихним отделом продаж, они в качестве саморекламы, с удовольствием поделятся с Вами всей информацией и копиями сертификатов.


[26.01.2017 22:54:19]
 Крок ® спасибо!
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Может-ли противопожарная перегородка отделять помещение сверху, а не сбоку?      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.