CП 155 - где брать эту интенсивность - п.13.2.11 Расходы огнетушащих средств следует определять, ис

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[16.01.2017 17:35:28]
 Всем добрый день!
Где брать эту интенсивность?:
СП 155.13330.2014 п. 13.2.11 Расходы огнетушащих средств следует определять, исходя из интенсивности их подачи на 1 м2 расчетной площади тушения нефти и нефтепродуктов.
Расчетную площадь тушения следует принимать равной:
мой случай - для наземных резервуаров объемом до 400 м2, расположенных на одной площадке группой общей вместимостью до 4000 м2 - площади в пределах обвалования этой группы, но не более 300 м2;
ogpn8

[16.01.2017 17:42:01]
 Добрый день.
А в справочнике РТП не смотрели?


[16.01.2017 17:53:15]
 Возьмите в табл.26 СП 4.13130.2013, вряд ли что изменилось.


[16.01.2017 18:05:06]
 Спасибо, табл 26 - супер.
А какую площадь тушения брать в данном случае - имеется три резервуара на одной площадке:два расходных вертикальных РВС-200 200 м3 каждый и один приемный 25 м3.
Расчетную площадь тушения следует принимать равной:
в наземных вертикальных резервуарах со стационарной крышей, резервуарах с понтоном - площади горизонтального сечения резервуара;

или

- для наземных резервуаров объемом до 400 м2, расположенных на одной площадке группой общей вместимостью до 4000 м2 - площади в пределах обвалования этой группы, но не более 300 м2;


[16.01.2017 19:48:02]
 Берите площадь обвалования.


[17.01.2017 0:17:08]
 Ув.один из них (в запасе), спасибо.
А у кого еще какие мнения имеются по поводу какую площадь брать?


[17.01.2017 2:55:30]
 В свою бытность при составлении планов туешения на РВС руководствовались рекомендациями но то было в ЯНАО, могу в личку план кинуть
Писатель

[17.01.2017 10:24:33]
 Есть рекомендации ВНИИПО.
Например:
"Рекомендации по тушению высокооктановых бензинов АИ-92, АИ-95 и АИ-98 в резервуарах" (2008 г.);
"РЕКОМЕНДАЦИИ
О ПОРЯДКЕ ПРИМЕНЕНИЯ ПЕНООБРАЗОВАТЕЛЕЙ ДЛЯ ТУШЕНИЯ ПОЖАРОВ" (2007 г.)



[17.01.2017 11:18:32]
 Руководство по тушению нефти и нефтепродуктов в резервуарах и резервуарных парках. - М.: ГУГПС-ВНИИПО-МИПБ, 1999.
СОГЛАСОВАНО
Начальник ВНИИПО МВД России
генерал-майор внутренней службы
Н.П. Копылов
«3» 11 1999 г.
УТВЕРЖДЕНО
Начальник ГУГПС МВД России
генерал-лейтенант внутренней службы
Е.А. Серебренников
« 12 » 12 1999 г.
Есть еще Стандарт Роснефти "ОСНАЩЕНИЕ СРЕДСТВАМИ ПОЖАРОТУШЕНИЯ, ПОЖАРНОЙ ТЕХНИКОЙ И ДРУГИМИ РЕСУРСАМИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ПОЖАРОТУШЕНИЯ ОБЪЕКТОВ КОМПАНИИ" но он полностью дублирует Руководство по тушению нефти и нефтепродуктов в резервуарах и резервуарных парках. - М.: ГУГПС-ВНИИПО-МИПБ, 1999.


[17.01.2017 11:19:15]
 В Транснефти свой стандарт...
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: CП 155 - где брать эту интенсивность - п.13.2.11 Расходы огнетушащих средств следует определять, ис      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.