Заполнение большого проема в перекрытии

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик
Trx ®

[13.01.2017 6:31:22]
 Уважаемые коллеги, есть вопрос!
В здании имеется помещение "Транспортный въезд", категории В3 минимум, на отметке 0,000. В данном помещении осуществляется перегрузка контейнера объемом 5 куб.м. в автомобиль с помощью механизированной тали, расположенной в помещении на отметке +7,200, через проем в перекрытии между данными помещениями. Проблема в соответствующем заполнении данного проема. Дело в том, что помещение на отметке +7,2000 относится к категории Д (проектное) и оно, в свою очередь, сообщается через подобные же проемы с помещениями венткамер (категории Д) на отметке +15,900.
Есть соблазн отнести все помещения к категории В3 со всеми вытекающими в виде АПС, п/п двери и т.п., но хочется именно отгородить пожароопасное помещение транспортного въезда от смежных помещений.
На ум приходит горизонтальная роль-ставня, но смущает следующий момент: если пожар произойдет в момент перегрузки контейнера в грузовой автомобиль, то роль-ставня просто не закроется, так как ей будет мешать трос с крюком и контейнером на нем.
Какие еще варианты могут быть?
Заранее спасибо за внимание!


[13.01.2017 6:32:21]
 Размеры проема - 4х4 метра.


[13.01.2017 11:53:59]
 Венткамеры не могут быть категории Д. При всём желании. И они в любом случае должны быть выделены противопожарными преградами.

Организовывайте противопожарное выгораживание по периметру проёма на отм. +7,200 перегородками или шторами.


[14.01.2017 18:10:10]
 Венткамеры не могут быть категории Д. При всём желании. =Sdn ®

См. п.п.6.6 и 6.7 СП 7.13130.2013
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Заполнение большого проема в перекрытии      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.