С2000-КДЛ

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[29.12.2016 21:23:18]
 На объекте есть С2000-КДЛ версии 2.14. К нему подключено 40шт. дип34а-01-02. В один прекрасный момент перестал видеть 10 дипов при опросе uprog.Индикатор дплс постоянно горит жёлтым. Напряжение дплс 9в. Физические линии датчиков, кот. не видит КДЛ проверены. Всё нормально. Дипы подключены верно (по риске на корпусе). Индикация датчиков в норме. Как и у тех, которые видит. КДЛ менял. В чём может быть дело?


[29.12.2016 22:30:34]
 Подключите к новой КДЛ один один невидимый ПИ - поймете что не так.
В последнее время бывает их ведрами выносишь.


[30.12.2016 18:00:31]
 Всё заработало. Один из "невидимых" датчиков глючил. При этом индикация на нём и остальных была нормальная. Линию дплс не коротил. Ток в линии был в норме. Как только его заменил, всё стало норм. Сначала снял все "невидимые" датчики, потом стал по одному подключать. Как только дошёл до неисправного, то опять пропала часть датчиков. Заменил и всё стало гуд.


[31.12.2016 1:40:25]
 Очень интересно.
По идее если извещатель неисправен, то или он 1 не видится, или вся линия между изоляторами в КЗ. А в случае ДИП34А почему-то именно 10 в аут ушло.

P.S.
Но мы всё равно будет продолжать любить Болид, ибо он наш =)


[31.12.2016 2:19:02]
 у меня было такое
неисправный извещатель очень много кушал и садил дплс, поэтому рядом с ним стоявшие извещатели так же пропадали из сети, это все происходило в пределах крайних к этому извещателю бризах.


[31.12.2016 9:07:25]
 Ток в дплс мерял - 22 мА. В линии 40 дип34а. По паспорту у них потребление не более 0,5мА. По идее должно быть 20мА, но по факту чуть больше. При опросе программой Shleifes дплс при подключенном неисправном дипе вместо "ШС подключен" было " не корректный ответ от адресного устройства" и порога не видела часть датчиков, как и uprog. Чудеса да и только))


[31.12.2016 9:08:30]
 И действительно все "невидимые" извещатели-это ближайшие к неисправному.


[31.12.2016 9:11:09]
 Неисправный извещатель не виделся ни uprog ни Shleifes. Но при этом индикация на нём и других "невидимых" была в норме.


[31.12.2016 12:35:22]
 только моргали они наверняка чуть тусклее чем обычно, у меня еще когда так же КПБ коротил дплс... так что это нормально для болида))))


[31.12.2016 12:36:38]
 прошу прощения, по 485-му...


[09.01.2017 15:32:08]
 Берусь предположить, что не виделись извещатели не геометрически ближайшие к неисправному, а ближайшие по адресу. Неисправный некорректно отзывался не только на свой адрес, но и на несколько смежных адресов, соответственно мешая КДЛ-ке видеть и их тоже.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: С2000-КДЛ      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.