В выход с части этажа.

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[29.12.2016 18:30:05]
 В отдельных случаях согласно СП 1 при высоте расположения этажа не более 15 м. допускается предусматривать один эвакуационный выход с этажа (или с части этажа, отделенной от других частей этажа противопожарными стенами не ниже 2-го типа или противопожарными перегородками 1-го типа) площадью не более 300 кв.м. с численностью не более 20 чел. и при оборудовании выхода на лестничную клетку дверями 2-го типа.

Если на уровне одного этажа имеется только один выход в лестничную клетку (который из рассматриваемой части этажа), то всё понятно.

Но как быть, если на уровне одного этажа имеются два выход в лестничную клетку: первый - из рассматриваемой части этажа, второй - из другой части этажа. Примерно как здесь http://savepic.ru/12548469.jpg

Предусматривают ли нормы такой вариант?
Если да, то к какой части относить лестничную клетку и как правильно разделить части этажа (здание II степени огнестойкости):
1) стена 2-го типа/перегородка 1-го типа между помещением 1 и 2, а также стена 2-го типа между помещением 1 и ЛК с дверью 2-го типа ;
2) + стена 2-го типа между помещением 2 и ЛК с дверью 2-го типа (уже не по СП 1, а по таблице из ФЗ).


[29.12.2016 18:41:09]
 *поправка

Если да, то к какой части относить лестничную клетку и как правильно разделить части этажа (здание II степени огнестойкости):
1) стена 2-го типа/перегородка 1-го типа между помещением 1 и 2, а также стена REI 90 между помещением 1 и ЛК с дверью 2-го типа ;
2) + стена REI 90 между помещением 2 и ЛК с дверью 2-го типа (дверь уже не по СП 1, а по таблице из ФЗ как для требуемый стены 2 типа)


[29.12.2016 19:25:30]
 Из всех помещений здания при выходе в коридор, вестибюль, холл должен предусматриваться выбор 2-х путей эвакуации, допускается устройство одного пути эвакуации из помещений наружу или в ЛК если на этаже (части этажа) не более 20 чел. и площадь этажа (части этажа) не превышает 300 м2:
- п.5.3.12 (Ф1.2);
- п.5.4.17 (Ф1.3 помещений учреждений общественного назначения по табл.В.1 СП 118.13330.2012);
- п.7.1.12 (Ф3);
- п.8.3.8 (Ф4.3).
Если каждая часть здания соответствует данному пункту, то противоречие норме нет
по противопожарным преградам мысли верные


[29.12.2016 20:01:20]
 В стене между ок и помещением 2 нужна ли противопожарная дверь?


[29.12.2016 23:36:14]
 нет, это стена лк, при этом в помещении 2 - 2 выхода выполняется
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: В выход с части этажа.      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.