Создать НОВУЮ ВЕТКУ обсуждений в этом разделе
 

Расчет рисков при выходах менее 0,7м

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик
medved82 ®

[25.12.2016 13:40:32]
 Доброго дня!
Делаю расчет пожарного риска из общежития, на первом этаже есть поликлиника с двумя выходами, один в общий коридор, второй – непосредственно на улицу, и оба имеют ширину выходов менее 0,7м.
Согласно методике, эти выходы не являются эвакуационными и не могут учитываться при расчете.
Но как быть?
Я думаю так:
1. указать, что эти выходы не являются эвакуационными;
2. взять за условие, что ширина выходов более 0,7м
3. сделать расчет.
4. в выводах указать, что величина пожарного риска соответствует требуемым значениям, при условии расширении выходов.
Или эта проблема по-другому решается???


[25.12.2016 14:18:43]
 21. В случае, если расчетная величина индивидуального пожарного риска превышает нормативное значение, в здании следует предусмотреть дополнительные противопожарные мероприятия, направленные на снижение величины пожарного риска.
К числу противопожарных мероприятий, направленных на снижение величины пожарного риска, относятся:
применение дополнительных объемно-планировочных решений и средств, обеспечивающих ограничение распространения пожара;
устройство дополнительных эвакуационных путей и выходов;
устройство систем оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей повышенного типа;
организация поэтапной эвакуации людей из здания;
применение систем противодымной защиты;
устройство систем автоматического пожаротушения;
ограничение количества людей в здании до значений, обеспечивающих безопасность их эвакуации из здания.
Эффективность дополнительных противопожарных мероприятий должна подтверждаться повторным расчетом величины индивидуального пожарного риска.


24. При применении в качестве дополнительного противопожарного мероприятия устройства дополнительных эвакуационных путей и выходов следует выполнить повторный расчет по оценке параметра , с учетом откорректированных объемно-планировочных решений.


[25.12.2016 14:33:48]
 Т.е. нужно делать расчет с теми выходами, которые имеем? Или признать их не эвакуационными и даже не делать по ним расчет?


[25.12.2016 14:48:58]
 расширяешь выходы до 0,7 м и пересчитываешь риск


[25.12.2016 17:40:49]
 Спасибо!
aleksanvrn

[29.06.2017 18:12:56]
 А в том случае,если риск проходит при ширине выхода менее 0,7м, как быть? По методике мы не должны учитывать такие выходы? Т.е. при таких обстоятельствах получается что за расчет нехрен и браться если на объекте ширина выходов менее 0,7метра. Так получается?


[29.06.2017 19:07:27]
 да


[29.06.2017 23:17:33]
 Асашай это какой документ цитируешь?


[30.06.2017 12:35:04]
 382 приказ мчс
  Дискусия закрыта
^ Вернуться к списку ^ 


-