Лестничная клетка, лифт, эвакакуация.

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[23.12.2016 11:55:52]
 Здравствуйте, коллеги.
Помогите разобраться.
Есть лестничная клетка, в ней расположена лифтовая шахта, через лестничную клетку происходит эвакуация при пожаре, путь эвакуации происходит мимо шахты лифта.
Согласно ч.15,16 ст.88 №123-ФЗ лифтовую шахту и дверной проем в ограждениях лифтовой шахты не нужно выделять противопожарными перегородками и противопожарными дверями.
Согласно п.1, ч.14 ст.89 №123-ФЗ Эвакуационные пути не должны включать участки, ведущие через коридоры с выходами из лифтовых шахт, через лифтовые холлы и тамбуры перед лифтами, если ограждающие конструкции шахт лифтов, включая двери шахт лифтов, не отвечают требованиям, предъявляемым к противопожарным преградам.
Так в итоге в данном случае надо выделять шахту лифта противопожарными преградами или нет?


[23.12.2016 12:40:13]
 В п.1, ч.14 ст.89 №123-ФЗ ни слова не сказано про лестничные клетки.
Шахту лифта в ЛК выделять противопожарными преградами не требуется. Также см. часть 2 статьи 140 пожарного регламента.


[23.12.2016 13:35:33]
 Я тоже склоняюсь к данному решению. Т.е. пространство пред лифтом в лестничной клетке не будет являться лифтовым холлом или тамбуром перед лифтом, если оно не выделено перегородками, я правильно понимаю?


[23.12.2016 14:32:07]
 В объёме обычных ЛК перед лифтом не может быть ни лифтовых холлов, ни тамбуров - только лифт (не более двух), опускающийся не ниже 1 этажа, шахту которого допускается выполнить из негорючих материалов с ненормированным пределом огнестойкости.


[23.12.2016 14:51:27]
 Спасибо.


[23.12.2016 16:18:36]
 п.4.4.4 СП 1.13130.2009
"В лестничных клетках не допускается размещать трубопроводы с горючими газами и жидкостями, встроенные шкафы, кроме шкафов для коммуникаций и пожарных кранов, открыто проложенные электрические кабели и провода (за исключением электропроводки для слаботочных устройств) для освещения коридоров и лестничных клеток,..."
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Лестничная клетка, лифт, эвакакуация.      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.