Обеспечение эвакуации в производственном здании с антресолей.

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[23.12.2016 11:08:43]
 Коллеги, помогите правильно прочитать п.9.2.4 СП 1.13130.2009, обеспечивается ли эвакуация на основании данного пункта из производственного здания?
Кратко опишу проект. Производственное здание (Ф 5.1), все здание -единые объем. Степень огнестойкости III, класс конструктивной пожарной опасности С0. На разных уровнях (отм. 4,000; 6,000; 8,000; 12,000; 16,000; 20,000;23,000) располагается много антресолей для размещения оборудования. Все антресоли связаны между собой лестницами 2-го типа.
На отм. 4,000 и 6,000 располагается по одному помещению (помещения не производственные) с рабочим персоналом. Количество персонала в каждом помещении не превышает 1 человека.
Вопрос: можно ли на основании п. 9.2.4 СП 1.13130.2009 эвакуироваться с отм. 4,000 и 6,000 по лестницам 2-го типа?
Эвакуационный путь из каждого помещения выглядит так: Помещение->антресоль-> лестница 2-го типа -> производственное помещение 1-го этажа -> улица.



[23.12.2016 11:41:19]
 Из помещений с персоналом - нельзя


[23.12.2016 11:51:37]
 Эх, я тоже к этому склоняюсь...

Правильно ли я понимаю, что варианта два: либо убирать постоянные рабочие места, либо делать Л1 для них?

Ув, Gidrant ®. Читал Ваше старую тему про аналогичную ситуацию. В моем случае примерно тоже самое, здание есть и надо под него нормы подвести. Позвольте поинтересоваться, чем Ваше история закончилась? Делали лк?


[23.12.2016 12:04:17]
 вы невнимательно читаете п.9.2.4..
предназначенных для размещения инженерного оборудования зданий, при отсутствии в них постоянных рабочих мест допускается предусматривать на лестницы 2-го типа
в вашем случае на отм. 4,000 и 6,000 нужно делать наружную лестницу 3-го типа


[23.12.2016 12:12:29]
 Ув. morozofkk ®
Почему? Если мы убирает рабочие места, то мы можем оставить только лестницу 2-го типа. А если они остаются, то тут соответственно, как вы и говорите, лестница 3-го типа или Л/К


[23.12.2016 12:15:05]
 п. 9.2.4 ....Допускается предусматривать один выход (без устройства второго) на выполненные из негорючих материалов лестницы 2-го и 3-го типов из указанных помещений, в которых расстояние от наиболее удаленной точки помещения до выхода на лестницу не превышает 25 м.


[23.12.2016 13:01:25]
 так это вроде не антресоли, а этажерки
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Обеспечение эвакуации в производственном здании с антресолей.      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.