Применение промышленного контроллера АСУ ТП для противопожарных систем

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[23.12.2016 10:01:24]
 В соответствии с п.7.2.5, 7.2.14 ГОСТ Р 53325-2012 контроллеры промышленного назначения используемые для создания приборов пожарной автоматики не должны использоваться для выполнения функций не связанных с обеспечением промышленной безопасности. Т.е. пожарный контроллер не должен выполнять функции по управлению технологическим оборудованием, но данные пункты ГОСТа в перечне к Приказу Росстандарта от 16.04.2014 N 474 не фигурируют.

Заказчик не хочет отдельный контроллер на пожарку и мотивирует тем, что данные пункты ГОСТа в перечне к Приказу Росстандарта от 16.04.2014 N 474 не фигурируют, т.е требование не обязательное.

Как быть?


[23.12.2016 10:23:07]
 опечатался. не должны использоваться для выполнения функций не связанных с обеспечением пожарной безопасности, а не промышленной.


[23.12.2016 19:49:54]
 А ваш контроллер сертифицирован на соответствие ГОСТ Р 53325?
А то что не включают в ФЗ эти пункты - так это касательно совмещения функций охранной и пожарной сигнализаций в одном приборе - очень распространенная практика и отечественные производитеи пачками выпускают охранно-пожарные ПКП


[27.12.2016 11:00:01]
 "А ваш контроллер сертифицирован на соответствие ГОСТ Р 53325?"

Не в курсе. Он существующий (установлен до 2008 г.). В ГОСТ Р 53325-2009, если я ничего не путаю, не было требования, что контроллеры промышленного назначения используемые для создания приборов пожарной автоматики не должны использоваться для выполнения функций не связанных с обеспечением промышленной безопасности.


"А то что не включают в ФЗ эти пункты - так это касательно совмещения функций охранной и пожарной сигнализаций в одном приборе - очень распространенная практика и отечественные производитеи пачками выпускают охранно-пожарные ПКП"

вопрос не в выполнении прибором функций охранной сигнализации, а может ли он управлять технологическим оборудованием
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Применение промышленного контроллера АСУ ТП для противопожарных систем      здесь могла быть ваша реклама