Отделение торговой части здания от ледовой арены

[Прочее]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[23.12.2016 6:34:22]
 Добрый день уважаемые форумчане. Занимаюсь проектирование торгового центра с размещением ледовой арены. Возник вопрос по отделению торговой части от арены. Дело в том, что согласно нормам мы должны отделять разные пожарные отсеки друг от друга противопожарными преградами. Заказчик хочет что бы ледовую арену было видно со стороны торгового центра, как это сделано в одном из московских. Чем можно отделить эти пожарные отсеки? Площадь торгового центра 5,5 тыс м2, площадь арены 3,5 тыс. м2.


[23.12.2016 7:04:44]
 Расчет риска, разработка СТУ, противопожарные шторы, дренчерные завесы и т.д.
Возможно в вашем случае риск будет в норме и вообще не надо будет отделять


[23.12.2016 7:42:12]
 Противопожарные окна в противопожарной стене.


[23.12.2016 10:48:24]
 смотрите СП "Многофункциональные здания"


[23.12.2016 12:07:51]
 Сарпож, истину глаголет.
п.7.4 СП "Многофункциональные здания": "Части многофункционального здания площадью 4000 м.кв. и более допускается не выделять в самостоятельный отсек при условии отделения этой части здания от других противопожарными стенами и перекрытиями с пределом огнестойкости REI 180."
Согласно этому пункту площадь отсека может быть до бесконечности.
Но есть ст.88 123-ФЗ: "Части зданий, сооружений, пожарных отсеков, а также помещения различных классов функциональной пожарной опасности должны быть разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами. Требования к таким ограждающим конструкциям и типам противопожарных преград устанавливаются с учетом классов функциональной пожарной опасности помещений, величины пожарной нагрузки, степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности здания, сооружения, пожарного отсека." Согласно этого пункта могут поросить разработать СТУ.


[23.12.2016 17:59:05]
 не вижу смысла разрабатывать СТУ, все отсылочные ссылки в СП "Многофункциональные" имеются.


[26.12.2016 12:53:33]
 Сарпож, приведите, пожалуйста, "отсылочные ссылки" на требования по отделению торговой части от ледовой арены.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Прочее]Тема: Отделение торговой части здания от ледовой арены      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.