Здание на косогоре - первый его этаж - какой?

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[20.12.2016 8:12:52]
 Трехэтажное здание Ф4.3 шириной по осям 12 м, высотой этажа (от пола до пола 3,6 м) размещено на косогоре. Перепад (рост) высот планировочных отметок земли от оси А до оси В составляет 3 м. Часть пола помещений по оси А расположена выше планировочной отметки земли. Помещения нижнего этажа в осях Б – В заглублены более, чем наполовину и относятся к подвальным.
Как следует рассмотреть помещения нижнего этажа в осях А – Б? Цокольные? Для удобства приведу цитату из СП4:
3.51. этаж подвальный: Этаж, отметка пола помещений которого расположена ниже планировочной отметки земли более чем на половину высоты помещения.
3.52. этаж подземный: Этаж, отметка пола помещений которого расположена ниже планировочной отметки земли на всю высоту помещений.
3.54. этаж цокольный: Этаж, отметка пола помещений которого расположена ниже планировочной отметки земли не более чем на половину высоты помещения.


[20.12.2016 8:47:59]
 Ув. застройщик ®, полагаю, что проектировщик принял в проекте за +-0,000 оттуда Вам и плясать по этажности


[20.12.2016 9:30:44]
 Была такая мысль. Вы её только укрепили. Спасибо!


[20.12.2016 14:12:38]
 Согласно п.1.6 приложения В к СП 54.13330.2011 при различном числе этажей в разных частях здания, а также при размещении здания на участке с уклоном, когда за счет уклона увеличивается число этажей, этажность определяется отдельно для каждой части здания. Таким образом, с одной стороны здания этот этаж будет считаться цокольным, с другой - подвальным.


[21.12.2016 6:26:44]
 Здание не жилое, а Ф4.3.


[21.12.2016 10:34:19]
 Тогда пользуйтесь приложением к СП 118.13330.2012. Там практически такие же постулаты.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Здание на косогоре - первый его этаж - какой?      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.