Место расположения С2000-АСПТ и кнопки ручного пуска

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 2 реплик


[15.12.2016 14:30:30]
 Добрый день всем присутствующим. Имеется помещение трансформаторной в производственном здании. Эту трансформаторную необходимо оснастить установкой газового пожаротушения. Обычно и ЭДУ, и прибор управления пожаротушением ставили на выходе из защищаемого помещения. В данной же ситуации выход из трансформаторной только один -- непосредственно наружу. Как поступают в таких случаях?


[15.12.2016 14:55:34]
 Ставить прибор внутри помещения около выхода, а ЭДУ снаружи у входа уличного исполнения или в прозрачной коробке.


[15.12.2016 15:04:44]
 Прибор в тех помещение, табло и кнопки на улице рядом с дверью. Исполнение оборудования должно быть соответствующим.
koks ®

[15.12.2016 15:50:42]
 Ув. dmi3ev ® точно такой же вопрос уже подымался - http://0-1.ru/discuss/?id=32992


[15.12.2016 16:19:44]
 Спасибо всем откликнувшимся! еще прошу посоветовать ЭДУ и световые оповещатели уличного исполнения (объект в Екатеринбурге). недавно ставили на улицу взрывозащищенные табло и ручники, но сомневаюсь, что это правильно


[15.12.2016 16:26:41]
 Насчет ЭДУ - есть вариант ПК "АРТЕХ", называется СЕВЕР-Р
Другого ЭДУ уличного исполнения я в свое время как-то не нашел
koks ®

[15.12.2016 19:00:21]
 Если позволяет бюджет то http://kuznetsov.info/prod1.htm#germ...


[16.12.2016 13:54:02]
 koks, благодарю, ознакомлюсь.
еще вот такую кнопку пуска нашел http://www.m-kontakt.ru/produkt/izve... . но как-то напрягает способ запуска - можно же отломить по неосторожности.

и такие табло http://www.smd-tlt.ru/sfera-ul.html


[16.12.2016 14:00:39]
 dmi3ev ®

"но как-то напрягает способ запуска - можно же отломить по неосторожности."

это следствие того, что данная "кнопка пуска" не соответствует ГОСТу.
koks ®

[16.12.2016 14:10:55]
 Световой оповещатель уличного исполнения Люкс-24 http://omelta.com/store/14-lyuks_24/ плюс козырёк к нему http://omelta.com/store/181-kozryok_...
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Место расположения С2000-АСПТ и кнопки ручного пуска      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.