Область применения противопожарной пены

[Прочее]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик
beldimon ®

[14.12.2016 19:41:21]
 Здравствуйте.
Допускается ли заделывать щели или отверстия в местах проходок инженерных систем через противопожарные преграды (стены, перегородки, перекрытия) огнестойкой пеной, имеющей группу горючести Г1?


beldimon ®

[14.12.2016 23:28:08]
 Вопрос по другому: огнестойкая пена любого производителя является трудногорючей. Можно ли ей заделывать щели или отверстия в местах проходок инженерных систем через противопожарные преграды, которые по определению К0?


[15.12.2016 7:15:35]
 Допускается. п.5.3.2. СП2 "Пожарная опасность противопожарной преграды определяется пожарной опасностью ее ограждающей части с узлами крепления и конструкций, обеспечивающих устойчивость преграды". Т.е. заполнения проемов и отверстий в ней на класс пожарной опасности не влияют. В качестве примера - применяются же деревянные противопожарные двери, а древесину как не обрабатывай она негорючей не станет. Правда смуту еще вносит п.22 ППР, но это документ режимный, применяемый в процессе эксплуатации объекта.


[15.12.2016 7:38:45]
 Не допускается. Предел огнестойкости должен быть не менее противопожарной преграды. Для этого используются сертифицированные проходки.
З.ы. Другой вопрос, будут ли на это обращать внимание инспектора ГПН? Большинству достаточно того, чтобы вы запенили огнестойкой пеной (для большой убедительности желательно оштукатурить и покрасить сверху)


[15.12.2016 7:51:57]
 По поводу предела огнестойкости поправка правильная. Но, в зависимости от глубины отверстия (толщины пересекаемой конструкции) огнестойкие пены могут обеспечивать до EI 240, так что надо глядеть по конкретным ситуациям.


[15.12.2016 8:22:06]
 С пределом огнестойкости все предельно ясно. В моем случае огнестойкая пена имеет сертификат с указанием соответствующего предела огнестойкости. Я получил замечание от технадзора, что при проходках венткоробов через противопожарные стены и перегородки щели заделаны горючим материалом — огнестойкой пеной с группой Г1.


[15.12.2016 8:48:54]
 beldimon ® Тогда у Вас проблема. Если в случае с кабелем (проводами) нормируется только предел огнестойкости и, соответственно, возможна пена, то для воздуховодов, в соответствии с п. 6.23 СП 7.13130.2013, требуется именно негорючий материал.


[15.12.2016 8:56:52]
 Уточню, что это требование касается только транзитных воздуховодов, если вдруг они у Вас такими не являются, то п. 6.23 СП 7 не действует.


[15.12.2016 8:56:53]
 Уточню, что это требование касается только транзитных воздуховодов, если вдруг они у Вас такими не являются, то п. 6.23 СП 7 не действует.
beldimon ®

[15.12.2016 14:43:02]
 Спасибо
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Прочее]Тема: Область применения противопожарной пены      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.